결로판정의 기준
1 고용천 (61.♡.55.99)
1
2,756
2013.11.14 16:38
안녕하세요~ 날씨가 쌀쌀해집니다. 건강하시죠?
궁금한 것 많아서 늘 도움받고 있습니다. 감사합니다.
이번에 궁금한 것은 시뮬레이션 조건 중에서 내부 온도가 20도 25도, 습도가 40%, 50% 등 여러가지더라도
결로의 판정은 20℃, 50%로 하도록 되어져 있다 저번에 대답해 주셨는데
이 내용이 어디에 있는 기준인지 알고자 합니다. 자꾸 가혹한 시뮬레이션 조건을 주는데
그렇게 되면 대부분 결로에서 NG라서요.
그럼 행복하세요~
기본적으로는 "건축물의 에너지절약설계기준" "[별표 8] 냉·난방설비의 용량계산을 위한 실내 온·습도 기준" 을 보시면...
공동주택의 실내온도는 20~22도, 상대습도는 50~60% 로 나와 있습니다.
또한 "건축물에너지효율등급인증제도운영규정" 을 보아도 주거시설의 실내온도는 난방기준 20도로 정해져 있습니다.
20도, 50%는 에너지해석을 할 때 난방 표준설정값으로 하고 있으며, 매우 전통적인 값입니다.
그러나, 이번에 발표된 "공동주택 결로 방지를 위한 설계기준 제정(안)" 은 상당히 강한 조건을 요구하고 있습니다. (창호업계에서 이에 대한 저항이 하나도 없다는 것이 의아할 정도입니다.)
우리나라 결로 판정에 대한 기준이 이 것이 될지는 아직 "안"이라 무어라 말씀드릴 것은 없습니다만, 에너지해석의 조건과는 별도로 갈 확율은 높아보입니다.
그러므로, 결로 판정 조건은 지금으로써는 답변을 드리기가 매우 모호한 상황입니다. ㅠㅠ