에너지/열교해석관련 질문

지열시스템을 사용한 건물의 탄소배출량 산정시에 대한 질문

1 dudley 5 2,533 2013.10.23 16:30
저는 건물 에너지 소비량을 토대로 탄소배출량 분석을 하고 있습니다.
지열시스템 사용시 탄소배출량 산정에 대한 궁금증이 있어 질문드립니다.

탄소배출량 산정시, 건물이 전기 단독에너지원을 사용하고 냉난방 및 급탕을  지열시스템을 사용한다고 했을때
이때 탄소 배출량 산정시 전체 소비되는 전력량에서 지열시스템을 통해 소비되는 전력량을 빼면 탄소배출량산정이 되는지요?

제가 의문이 되는 점은 보통 전체 에너지사용량에서 신재생에너지 사용량을 뺀 부분으로 탄소배출량 산정하는것으로 알고 있는데
건물이 전부 전기에너지로 사용한다면 지열시스템 또한 전기로 돌아가기 때문에 탄소배출량 산정시 지열시스템을 통한 전기 사용량을  빼야하는지 아니면 이부분도 탄소배출량으로 포함되야하는지 의문이 들어 질문드려봅니다.

Comments

M 관리자 2013.10.23 19:16
안녕하세요..

지열시스템에서 소요되는 전력량까지를 포함하는 것이 맞습니다.
그 것이 지열시스템의 아픔이죠..

감사합니다.
G hoy 2013.11.05 03:53
ECO2를 통해서 나오는 에너지요구량과 소요량에 대한 질문인데요
ECO2의 결과값과 건물의 실제 에너지 사용량과 비교를 할때 검증을 할려면 어떻게 해야 하나요?
ECO2를 통한 에너지 요구량과 소요량을 합친것을 총 에너지 사용량이라고 봐도 되나요??
M 관리자 2013.11.05 13:51
안녕하세요

우선 요구량과 소요량은 전혀 다른 값으로써 더하실 수는 없으십니다.  실제 건물의 에너지 사용량은 이론적으로 소요량이라고 보시면 됩니다.
그러나 해석값과 실제 사용량의 일치는 불가능 하며. . .  이는 세계 어떤 해석프로그램도 마찬가지 입니다.  다만 이를 근접시키려 노력을 할뿐입니다.  이게 어려운 것이 몇 십년 동안의 무수히 많은 사례가 모여야 하는 거라 통계적으로 일치 여부를 판단해야 합니다.  어찌보면 해석 프로그램이 가진 영원한 숙제일지도 모르겠습니다.
감사합니다.
G hoy 2013.11.05 23:57
답변 감사합니다.
한가지 질문드릴께 있습니다.
ECO2에서 에너지 절감형 요소 기술을 적용한 시뮬레이션이 가능한지 궁금합니다.
예를 들면, ESS 시스템(Electric Saving System), 피크전력 제어 시스템, 태양광 발전을 적용하려고 하는데,
 
신재생에너지 중 태양광 발전은 적용 가능할 것 같은데  ESS나 피크제어 제어 시스템은 입력부분이 안보이는 것 같습니다. 혹시 다른 방법이 있는지 질문드립니다.
M 관리자 2013.11.06 00:17
없습니다.  ㅠ
그러나 이는 어떤 해석프로그램도 마찬가지 입니다.
다만 트란시스는 스크립트를 짤 경우 가능할 수도 있겠습니다만 고행길입니다.