안녕하세요,
시뮬레이션 과정중에 궁금한 점이 있어 연락 드립니다.(U-value를 입력)
U-value는 (1)유리 회사의 data base를 이용, (2)물성치를 이용하여 계산하거나(ISO, KS기준), (3)직접 측정하는 방법(유리 관련 기관의 시험 성적서)이 있는데, 이는 판유리(단층, 복층유리 등) 1장에만 해당되는 것으로 알고 있습니다.
1. 아파트의 이중창호와 같이, 열고 닫을 수 있는 창호가 여러장 겹쳐있는 경우에는
평균값을 사용하는 것인지? 다른 계산법이 있나요?
2."건축물의설비기준등에관한규칙"에 보면 공동주택의 U값 기준이 있는데,
그것도 유리 1장에 대한 값인지? 1번 질문과 같이 창호가 여러장 겹쳐진 경우에는 해당이 없는지?
바쁘시겠지만, 간단하게라도 답변 부탁드리겠습니다.
1. U-값의 합산으로 합니다. 즉, 벽체의 열관류율 구하는 것과 동일합니다.
2. 이중창호를 모두 포함하는 기준입니다.
다만, 2개의 서로 다른 창호를 겹쳐서 사용할 경우 국가적으로는 인정받을 수 있을지는 잘 모르겠습니다. 이론상으로는 각각의 직접 측정된 시험성적서의 U값을 벽체 구하듯이 합산하여 계산하시면 됩니다.