안녕하세요..
다름이 아니고 지금 프레임과 프레임사이에 철재를 넣어서 나타나는 결로나 열손실을 알아보려고
Therm을 사용해보려고 하는데 가능한 사항인지 궁금하네요...
가능하다면 경계 설정이나 모델링을 어떻게 해야할지...
지금 제가 나름대로 그려보긴 했는데 저렇게 그려놓고 해봤는데 자꾸 Therm이 팅기는 현상이 나타나네요.
샤시, 유리 없이는 안되는거겠죠?
유리가 없더라도 일단 돌리는데는 문제가 없습니다..
다만, 그림파일로는 어디가 잘못된 것인지를 알 방법이 없습니다.
한가지 눈에 걸리는 것은 보강철물 쪽에 너무 좁은 공간이 연속되어져 있는 것부터 수정하셔야 할 것 같습니다.
감사합니다.
혹시 프레임 사이 저 부분만 측정하는 것도 가능한지요??
넣고 한다음. 빼고 한 결과값끼리의 차이로 추정하는 방법이 유일합니다.
음 그럼 부분측정 말고 저 형상 측정을 하고싶습니다.
사실상 이와 같은 에러는 대처방법이 없습니다.
하나하나씩 지워나갔습니다만, 원인을 찾지 못하였습니다.
아마도 처음 부터 입력을 다시 하시면서 찬찬히 보는 방법이 유일할 듯 합니다.
이번엔 별 도움을 드리지 못해 죄송합니다.
B/C설정 혹시 어떻게 하셨는지 알 수 있을까요 ??