안녕하세요 eco2 에너지 소비량 관련해서 질문 드립니다.
G vostn (118.♡.7.153)
4
94
11.05 18:12
안녕하세요. eco2에 대해 배우고 있는 학생입니다. 다름이 아니라 특정 건물에 대해 eco2 이용해서 계산했는데 에너지 소비량이 비정상적으로 큰 것 같아서 글 작성하게 되었습니다.
해당 건물은 임의로 연면적 68.4m*17.7m인 건물을 주거용 1층 건물로 상정하여 입력하였고, 공조없이 히트펌프와 압축식 냉동기에만 의존해서 냉난방하는 방식입니다. 열관류율은 14년도 에너지절약설계기준을 따랐고, 비공조실과 맞닿은 존의 벽은 내벽으로 설정하여 열관류율을 높게 설정하였습니다. 존을 지나치게 많이 나누긴 했지만 처음 말씀 드린것처럼 단위면적당 에너지 소비량이 지나치게 높게 나오는 것 같아서 글을 작성하게 되었습니다. 여쭤보고 싶은건,
1.존을 지나치게 많이 나눠서 그로 인해 내벽의 면적도 넓어진 것 같습니다. 그래서 면적이 같고 인접한 존들을 묶어서 최적화를 해봐도 에너지 소비량은 1400에서 200 정도만 감소하였습니다. 혹시 나머지 실들도 면적이 달라도 인접해있으면 같은 존으로 취급을 해도 무방한 것인가요?
2. 두 번째 사진에서 전체 존이 18개여서 팬/송풍기 수를 18개로 입력했습니다. 이게 존마다 18개의 송풍기가 들어가는 것으로 계산되는 것인지, 혹은 존 수에 맞춰 프로그램에서 입력된 팬 수를 알아서 각 존에 1개씩 분배해주는 것인지 궁금합니다.
2. 존 수에 맞춰서 각 존 당 1개씩 배분을 해야 합니다.
존과 기기를 하나씩 매칭시키면 되는 것이며, 분배라는 단어와는 거리가 있습니다.