한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
에너지/열교해석관련 질문
Eco2프로그램 질문 있습니다.
G
삐삐
(58.♡.118.201)
12
99
11.01 13:28
2014년 건축물 에너지 절약 설계기준을 토대로 만들었는데, 3월의 난방량이 1,2월보다 더 크게 나올수있나요? 뭔가 잘못된 점을 느껴서 고쳐볼려고 하는데 어디서 뭐가 틀린지 모르겠습니다... 어떤 부분에서 오류가 생겨야 3월의 난방량이 크다고 나올 수 있나요??
출력
Comments
M
관리자
11.01 19:13
116.♡.185.39
그건 제3자가 알 수 없습니다.
그저 최소한의 입력으로 다시 처음부터 입력을 해보는 수 밖에는 없습니다.
그건 제3자가 알 수 없습니다. 그저 최소한의 입력으로 다시 처음부터 입력을 해보는 수 밖에는 없습니다.
G
삐삐
11.01 22:04
58.♡.118.201
관리자님 답변감사합니다. 관리자님 혹시 예시 그림처럼 건물의 상단이 북향입니다. 이떄 A존의 입력면 방위를 북동, 남동으로 계산하는게 맞을까요? 그리고 B실의 경우 외기와 접하고 있는 창의 경우, 건물이 기울어진 정도로만, 수평,수직 차양각을 알 수 있을까요?
관리자님 답변감사합니다. 관리자님 혹시 예시 그림처럼 건물의 상단이 북향입니다. 이떄 A존의 입력면 방위를 북동, 남동으로 계산하는게 맞을까요? 그리고 B실의 경우 외기와 접하고 있는 창의 경우, 건물이 기울어진 정도로만, 수평,수직 차양각을 알 수 있을까요?
M
관리자
11.01 23:07
222.♡.0.58
A존과 '내부'가 내부벽이므로, 방위는 아무렇게나 입력하지 않아도 되세요.
그리고 두번재 질문은 제가 잘 이해를 하지 못했습니다만, 건물 자체의 형태에 의한 그림자 효과를 의미하는 것이라면.. 그렇게 입력하지는 않습니다. 즉 차양이 없는 건물입니다.
A존과 '내부'가 내부벽이므로, 방위는 아무렇게나 입력하지 않아도 되세요. 그리고 두번재 질문은 제가 잘 이해를 하지 못했습니다만, 건물 자체의 형태에 의한 그림자 효과를 의미하는 것이라면.. 그렇게 입력하지는 않습니다. 즉 차양이 없는 건물입니다.
G
삐삐
11.01 23:40
58.♡.118.201
관리자님 답변 감사합니다. 그럼 B 공간의 입력면에서 면/건축부위를 입력할 때, 외부 창 수직,수평 차양각이 0도인가요?
관리자님 답변 감사합니다. 그럼 B 공간의 입력면에서 면/건축부위를 입력할 때, 외부 창 수직,수평 차양각이 0도인가요?
M
관리자
11.02 09:41
116.♡.185.39
네 그렇습니다.
네 그렇습니다.
G
삐삐
11.02 16:29
211.♡.91.108
관리자님 답변 감사합니다. 하나만 더 질문하겠습니다. 만약 같은 면적과 방위를 공유하고 있을때, 동일한 존으로 입력하는 것으로 알고 있는데, 이때 입력면에서 예를들어, 같은 존이 3개가 있다면, 입력면에서 면/건축부위를 입력할때 동,서,남,북에 있는 외벽,내벽,간벽 면적을 다 합해서 넣어야하나요?
관리자님 답변 감사합니다. 하나만 더 질문하겠습니다. 만약 같은 면적과 방위를 공유하고 있을때, 동일한 존으로 입력하는 것으로 알고 있는데, 이때 입력면에서 예를들어, 같은 존이 3개가 있다면, 입력면에서 면/건축부위를 입력할때 동,서,남,북에 있는 외벽,내벽,간벽 면적을 다 합해서 넣어야하나요?
M
관리자
11.02 16:35
116.♡.185.39
그림이 필요해 보입니다.
그림이 필요해 보입니다.
G
삐삐
11.02 16:48
59.♡.44.216
사진을 보시면 313-320까지 같은 열적 조건이라고 생각해서 같은 존이라고 설정했습니다. 이때 입력면 사진도 같이 첨부하겠습니다
사진을 보시면 313-320까지 같은 열적 조건이라고 생각해서 같은 존이라고 설정했습니다. 이때 입력면 사진도 같이 첨부하겠습니다
G
삐삐
11.02 16:49
59.♡.44.216
.
.
M
관리자
11.02 16:54
116.♡.185.39
이렇게 존을 나눌 이유는 없습니다.
312~321 까지 하나의 존으로 입력을 하고, 그 존에 대한 외피도 한꺼번에 입력을 하면 되세요.
이렇게 존을 나눌 이유는 없습니다. 312~321 까지 하나의 존으로 입력을 하고, 그 존에 대한 외피도 한꺼번에 입력을 하면 되세요.
G
삐삐
11.02 17:04
211.♡.91.108
그렇다면 313~320호에 해당하는 건축부위에 *8을 해서 넣으면 될까요? 그리고 저렇게 건축부위 나눈 것은 맞는지 궁금합니다.
그렇다면 313~320호에 해당하는 건축부위에 *8을 해서 넣으면 될까요? 그리고 저렇게 건축부위 나눈 것은 맞는지 궁금합니다.
M
관리자
11.02 21:27
116.♡.185.39
아니어요.
지금 312~321 까지를 하나의 커다란 실로 보면 된다는 뜻입니다. 하나의 존이니까요.
입력된 화면에서 312, 313~320, 321 을 삭제하고요.
아니어요. 지금 312~321 까지를 하나의 커다란 실로 보면 된다는 뜻입니다. 하나의 존이니까요. 입력된 화면에서 312, 313~320, 321 을 삭제하고요.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
그저 최소한의 입력으로 다시 처음부터 입력을 해보는 수 밖에는 없습니다.
그리고 두번재 질문은 제가 잘 이해를 하지 못했습니다만, 건물 자체의 형태에 의한 그림자 효과를 의미하는 것이라면.. 그렇게 입력하지는 않습니다. 즉 차양이 없는 건물입니다.
312~321 까지 하나의 존으로 입력을 하고, 그 존에 대한 외피도 한꺼번에 입력을 하면 되세요.
지금 312~321 까지를 하나의 커다란 실로 보면 된다는 뜻입니다. 하나의 존이니까요.
입력된 화면에서 312, 313~320, 321 을 삭제하고요.