에너지/열교해석관련 질문

ECO2에서 공조기 정풍량,변풍량 변경시 소요량

G 에너지에너지 1 319 07.03 12:16
안녕하세요. ECO2 공조기 정풍량, 변풍량 변경에 따른 소요량 관련해서 질문드립니다.

보통 공조방식을 정풍량에서 변풍량으로 변경하면 에너지소요량이 줄어든다고 알고 있는데
현재 진행하고 있는 프로젝트의 모델에서는 변풍량으로 변경해도 소요량 변화가 없어서요.

모델에 따라 정풍량/변풍량 공조방식 변화에 따른 민감도가 없을 수도 있는건지 궁금합니다.

추가로 공조기 정풍량, 변풍량 변경 시 공조처리 탭에서 공조방식만 바꿔주는 것 외에는 아무것도 건들지 않았습니다!

Comments

M 관리자 07.04 16:56
안녕하세요.

변풍량은 부하에 따라서 그 풍량을 줄이거나 늘리는 방식인데,, ECO2 는 그 부하에 따른 계산을 하지 않습니다.
일단 기후데이타가 월간평균이고, 재실인원 등에 따른 실내발열량도 고정값이기에 변풍량방식에 따른 부하대응이 애초에 가능하지 않습니다.

다만 제가 프로그램의 알고리즘을 알지 못하기에, 특정 용도의 경우 변풍량 방식을 선택할 경우, 계산에 의해서가 아니라 임의로 정한 상수를 곱해서 소요량이 줄어 드는 것으로 결과가 나올 수는 있습니다. (예를 들어 공연장 등등)