에너지/열교해석관련 질문

에코투 프로그램

에코투 프로그램을 사용해서 학교 건물의 열에너지 값을 구하였는데 냉방 비용이 극히 적게나옵니다 왜 그런지 이유를 혹시 알수 있을까요?? 냉난방 값의 차이가 너무 심하네요

건물 지붕과 최하층 바닥을 제외한 그사이 층들에 단열재를 추가해도 상관없을까요?(지붕과 최하층은 이미 단열재가 들어가있는게 도면에서 확인되고 나머지 층은 도면에 명시되어 있지 않습니다)
4층짜리 학교건물입니다

Comments

1 맹물이야 2022.05.17 02:49
에코투 프로그램과 사용한 값들을 첨부파일에 올려놓았습니다.
M 관리자 2022.05.17 09:26
저희가 프로그램 입력 값을 다 살펴봐 드릴 수는 없고요.^^
난방이 142라면, 냉방은 이 정도의 값을 가질 수 있습니다. 즉 난방에너지가 상당히 크게 요구되는 건물이라는 의미이므로, 상대적으로 냉방은 작을 수 밖에 없습니다. 추운 건물이라는 의미니까요.

난방과 냉방의 관계는 단열과 유리에서 벌어지게 됩니다.
이 두가지 입력값이 의도대로 들어가 있는지 봐주세요.

층사이에 단열을 하려는 목적을 알려 주시면 답변에 도움이 될 것 같습니다.
1 맹물이야 2022.05.22 02:33
친절한 답변 감사합니다
아직 냉난방 에너지 값을 입력하지 않았고 입력하면 값이 크게 차이가 날 수도 있을 거 같네요
건물의 에너지 절약률 10%가목적이라 건물 외벽의 단열재 교체를 실시했는데 1차에너지 값이 1밖에 떨어지지 않는데 혹시 어느 부분을 교체해야 에너지 값이 크게 줄어들까요??
M 관리자 2022.05.22 09:48
"아직 냉난방 에너지 값을 입력하지 않았고" 의 의미를 잘 이해하지 못했습니다.
1 맹물이야 2022.05.22 12:56
정정합니다. 현재 에코투 프로그램을 사용 기존 학교에서 외벽에 사용중이던 비드법 보온판 2호는 경질우레탄 2종으로 화장실에서 사용중인 압출법보온판2호는 압출법 보온판 특호로 두께 또한 50이던걸 135로  창호는 열 관류율이 3.3이던외부창을 0.6으로 교체하고 내부창은 5.4이던걸 0.6정도로 교체했는데 3정도밖에 떨어지지 않습니다
바닥단열재 추가와 지붕단열을 추가하면 원하던 10%절약값을 충분히 얻을 수 있을지,
바닥 단열을 추가하면 시공상 바닥을 뜯어내며 그 위에 시공을 해야하는건지 궁금해서 여쭤봅니다
M 관리자 2022.05.23 07:43
그건 직접 이것 저것 해보셔야 합니다. 저희가 입력값만 조정해서도 무언가 값을 얻을 수 있겠지만, 건물의 형태나 기능 등을 모르고 나온 값이기에 의미가 없습니다.
또한 그렇게 하는 방식으로의 접근은 아무 것도 남는 것이 없습니다.
외벽과 관련된 입력이 몇 개 되지 않으므로, 우선 컨테이너박스 정도의 작은 육면체에 창문 한두 개만 내어서 입력값을 조절해 보시어요.
1 맹물이야 2022.05.23 12:52
친절한 답변 감사드립니다. 관리자님 마지막으로 난방에너지가 상당히 크게 요구되는 건물이라는 의미이므로, 상대적으로 냉방은 작을 수 밖에 없습니다. 추운 건물이라는 의미라고 하셨는데 학교 건물이 편복도식이고 창문이 많아서 그렇다고 생각하는데 다른 비슷한류의 학교 건물도 이런식으로 나오는지 궁금합니다
M 관리자 2022.05.23 13:13
그보다는 학교가 방학이 있어서 그렇습니다. 월간법 계산으로는 방학 기간이 빠지면 냉방 수요가 거의 없어 지거든요.
다만 이를 감안하더라도 난방과 냉방의 비율이 지나칠 정도로 차이가 납니다.
말씀드린 것과 같이 ... 동일한 용도프로필을 선택한 컨테이너 사이즈의 건물을 한번 입력해 보시면 좋겠습니다.
1 맹물이야 2022.05.24 02:01
동일한 용도 프로필의 컨테이너 박스보다 조금 큰 학교 실 하나만을 요약해서 입력하였습니다 냉방이 5배정도 크게나오는데 오류가없는건가요?
에너지 절약 설계 기준에 단열재 두께 기준이 가등급 단열재는 외벽에 시공할때 공동주택 제외 건물에 135mm 이상을 사용하게 되어있는데 단열재 종류를 선정후 열전도율과 지역 열관류율을 통해 지역 열관류율 기준을 해치지 않고 더 낮은 두께로 시공해도 되는지 여쭤보고싶습니다
예를 들면 중부2지역은 공동주택외 외기에 직접 면하는 경우 0.24이하의 열관류율이 필요로 하면 되는데 우레탄폼 0.023/0.24 = 0.095 (95mm)정도의 두께만 만족하면 되는데 135mm이상을 쓰지않고 95mm정도만 써도되는지 궁금합니다
추가적으로 에코투 창문 값에 블라인드추가가 있어서 대입하였더니 1차에너지가 창문+단열재 교체한 값 이상으로 줄어드는데 원래 이정도로 줄어드는지 궁금해서 여쭤봅니다
M 관리자 2022.05.24 12:57
1. 네 비교적 적당해 보입니다.
2. 괜찮습니다.
3. 입력하신 "바"가 어떤 면인지 인지하지 못했습니다.
1 맹물이야 2022.05.26 04:45
3. 입력하신 "바"가 어떤 면인지 인지하지 못했습니다
외기에 직접 면한창(건물 외벽에 있는 창)에 내부 글라인드 설치 색상 불투명 90'블라인드를 에코투 값에서 입력하여 넣었습니다

위에서 말한 단열재 두께와 연관이 있는건데 현재 학교에는 비드법 보온판2호50t가(열관류율 = 0..032)외벽에 설치되어 있습니다 중부2지역 기준 0.24에 맞추기 위에서 경질우레탄을 95정도 써도 된다고 말씀하셨는데 비드법 단열재 위에 덫붙히려면 0.032/0.05 열관류율 0.64가 나오는데 50t비드법 위에 경질 우레탄 폼 단열재를 얼마나 덫붙혀야 0.24 가 만족되는건가요
M 관리자 2022.05.26 09:28
"바"의 입력화면에서는 "바닥"으로 나와 있길래 여쭈어 본 것입니다. 말씀하신 "창"이 아니어서요.

열관류율 계산은 아래 링크를 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2
1 맹물이야 2022.05.31 06:00
설계 대상 건축물의 에너지 성능 지표를 작성했습니다

(일정규모(연면적 500㎡) 이상 신축건물의 건축허가 신청 시, 건축물 에너지절약설계기준(국토교통부 고시), 녹색건축물 조성 지원법에 의거 에너지절약계획서를 제출

공단은 에너지절약계획서의 적정성 여부(의무사항 전 항목 채택 및 EPI 65점 이상 취득[공공기관은 74점 이상])를 자문하고 지자체에서 건축허가 결정)

항목을 대형건물로 적용하면 다 합쳐도 56점인데 65점이하면 건축허가를 받을 수 없는 건물이라고 들었습니다 건축부분만을 포함했는데 그 외 기계,전기,신재생까지 포함하여 75점을 넘으면 되는건지 궁금하여 여쭤봅니다
M 관리자 2022.05.31 09:24
네 기계/전기/신재생을 모두 합산한 숫자로 판단을 하게 됩니다.
1 맹물이야 2022.05.31 21:23
친절한 답변 감사드립니다. 관리자님 마지막으로 하나만 더 여쭤보겠습니다
에코투 값을 다  입력후 외부 창호에 블라인드 교체를 실시하였는데 1차에너지 소비량이 변함이 없습니다
다른 사례를 봤는데 에코투 시스템으로 내부,외부 블라인드 설치에 따라 1차에너지 값이 변동하였던걸 본적이 있습니다
블라인드를 교체를 실시하면 1차에너지 소비량이 변화하는지 여쭤보고싶습니다
M 관리자 2022.06.01 00:02
거의 변화가 없는 것이 정상입니다. 알고리즘이 그렇게 만들어졌거든요.
1 맹물이야 2022.06.01 18:26
위 에너지 절약 계획서에 건축부문만의 규정이 따로있나요??
(기계 신재생 전기를 제외하고 건축부분만 몇점이상이면 된다는 규정이 있나 궁금합니다)
M 관리자 2022.06.01 19:49
없습니다. 합산만 제한합니다.