한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
에너지/열교해석관련 질문
therm 실행시 u-factor관련 문의
2
차동광
(59.♡.141.220)
9
4,168
2011.06.13 08:41
89
test1.THM (1.9M)
2011.06.13
커튼월을 therm에서 실행시 u-factor값이 edge만 표현되는데 무엇을 잘못하였는지요...
출력
Comments
M
관리자
2011.06.13 09:56
14.♡.80.240
바운더리컨디션에서 U-Factor 이름 지정을 하지 않아서 그렇습니다.
첨부파일 보시면 점으로 선택된 라인의 바운더리컨디션특성에서 보면 "팝업" 창의 U-Factor Surface 이름이 NONE으로 되어 있어서 그렇습니다.
바운더리컨디션에서 U-Factor 이름 지정을 하지 않아서 그렇습니다. 첨부파일 보시면 점으로 선택된 라인의 바운더리컨디션특성에서 보면 "팝업" 창의 U-Factor Surface 이름이 NONE으로 되어 있어서 그렇습니다.
2
차동광
2011.06.13 11:19
59.♡.141.220
감사합니다...
감사합니다...
2
차동광
2011.06.13 13:29
59.♡.141.220
39
236998896_dOX6cb7A_test1_edit.THM (22.6K)
2014.07.01
상기와 같이 수정하여 얻은 결과인데 교육때 받은 교제와 결과치가 다른것 같읍니다...다시 한번 검토해주세요
상기와 같이 수정하여 얻은 결과인데 교육때 받은 교제와 결과치가 다른것 같읍니다...다시 한번 검토해주세요
M
관리자
2011.06.13 16:24
1.♡.161.43
저도 같은 결과인데요?.. 결과치가 어떤 부분이 다른지 알려주셨으면 합니다....
저도 같은 결과인데요?.. 결과치가 어떤 부분이 다른지 알려주셨으면 합니다....
M
관리자
2011.06.13 16:25
1.♡.161.43
아. 그리고.. 유리 하부에 공기층이 맞나요?.. 백업제(고무가스켓)가 들어가야 할 듯 합니다..
아. 그리고.. 유리 하부에 공기층이 맞나요?.. 백업제(고무가스켓)가 들어가야 할 듯 합니다..
2
차동광
2011.06.14 09:01
59.♡.141.220
교재 23페이지에는 위에서부터 SHGC, FRAME, EDGE 순으로 기술됩니다. 그리고 도면은 좀더 수정하였읍니다만 하부에 유리를 받치기 위한 부분의 재료는 잘 모르겠읍니다. 그러나 뭘로해도 결과는 비슷한 듯 한데 커튼월 단열바인데 결과치가 비슷하긴 한건가요...제가 뭘 잘 못기입한건지 판단이 안됩니다...
교재 23페이지에는 위에서부터 SHGC, FRAME, EDGE 순으로 기술됩니다. 그리고 도면은 좀더 수정하였읍니다만 하부에 유리를 받치기 위한 부분의 재료는 잘 모르겠읍니다. 그러나 뭘로해도 결과는 비슷한 듯 한데 커튼월 단열바인데 결과치가 비슷하긴 한건가요...제가 뭘 잘 못기입한건지 판단이 안됩니다...
2
차동광
2011.06.14 09:35
59.♡.141.220
상기 질문의 이미지 파일입니다. 도면 작성은 거의 비슷합니다...
상기 질문의 이미지 파일입니다. 도면 작성은 거의 비슷합니다...
M
관리자
2011.06.14 10:01
1.♡.161.44
SHGC, FRAME, EDGE 순서는 작성 순서에 따라 매번 달라질 수 있습니다.
결과값은 동일하게 나옵니다.
SHGC, FRAME, EDGE 순서는 작성 순서에 따라 매번 달라질 수 있습니다. 결과값은 동일하게 나옵니다.
2
차동광
2011.06.14 17:56
59.♡.141.220
답변에 감사드립니다...
답변에 감사드립니다...