에너지성능지표 건축분야 관련 질문 드립니다
G 양찬모 (115.♡.238.61)
2
795
2021.10.14 14:16
안녕하십니까
에너지절약계획서 작성중입니다.
에너지성능지표 건축분야 항목 중 작성해 보지 못한 항목이 있어 문의 드립니다.
4.외피 열교부위의 단열 성능
- 열교부위를 전부 도면 작성을 하고 시공시 보강을 별도로 해야하는 건가요?
6.주된 거실에 개폐가능한 외기에 면한 창 및 문의 설치(기타 건축물)
- 창의 개폐면적 비율을 구하고 관련 도면을 첨부하면 될까요?
8.냉방부하저감을 위한 제5조제10호더목에 따른 차양장치 설치
- 남서측 창에 차양장치를 설치하고 면적을 구하면 될까요?
해설서에도 작성법이 나와 있긴 하지만 구체적으로 작성법을 찾지 못해 문의드립니다.
답변 부탁드립니다
감사합니다
4. 열교부위에 대한 도면을 작성하시되, 별도의 보강이라기 보다는.. 해당 형태와 같게 형성된 부분을 찾아 넣은 것이니까요. 그냥 도면대로 시공이 되면 됩니다. 즉 그림처럼 되어야 한다는 의미는 아닙니다. 그리고 그 아래를 보시면.. 열교부위에 대한 보강 방법이 서술되어 있으므로.. 그 것을 따르겠다... 라고 적으시면 되세요..
6. 네 그렇습니다.
8. 네 맞습니다. 해당 향의 전체 창호면적 대비 차양이 설치된 창의 면적으로 구하시면 되세요..