에너지/열교해석관련 질문

아파트 천장 단열 질문드립니다

1 봉구아저씨 2 2,576 2021.09.06 14:26
안녕하세요. 아파트 단열 관련 질문 드립니다.

1. 아파트 세대 내부를 내단열로 할 경우 최상층 천장에서 단열재를 콘크리트 하부에 두께 195를 하지 않고 콘크리트를 기준으로 상부에는 65, 하부에는 130으로 나누어서 배분하는 이유를 알고 싶어 질의 남깁니다.

2. 두번째는 발코니 부분의 천장 단열재는 나중에 발코니 확장을 하였을 경우를 대비하여 내부 천장에 단열재를 넣은것인지 알고 싶습니다. - 세대 평면상으로는 발코니 안쪽으로 단열이 돌고 있어, 확장을 하지 않는다면 발코니 천장에는 단열재가 필요 없을 것으로 생각됩니다.
(만약 그래도 발코니에 단열이 필요하다면 : 발코니 천장의 콘크리트 위에 65, 아래의 75 두께의 단열재를 고려하면 (지붕직접외기) 열관류율을 충족하지 못하고 있어 문제가 될 것으로 보입니다. 단순히 발코니를 확장하지 않을 경우로 생각하여 최소한의 조치만 한 것인지 알고 싶습니다.)

긴글 읽어주셔서 감사합니다.

Comments

M 관리자 2021.09.06 15:00
안녕하세요.

두가지 모두 그저 학습의 결과입니다.

1. 과거 100% 내단열로만 할 때, 각종 배관 부위에 생기는 결로 현상으로 홍역을 겪은 후, 일부 외단열로 돌린 결과입니다.  그렇다고 100% 외단열로 하기에는 그 역시 경험이 부족하고요..

2. 해당 부위에 단열재가 없을 경우, 침실의 창문 상부 커튼박스 쪽의 결로/곰팡이에 시달렸거든요. 그래서 법적으로 요구되는 것은 아니지만, 하자를 막기 위한 학습의 결과입니다.