다층형열반사 단열재에 관하여
1 궁극 (220.♡.144.76)
5
997
2021.05.10 13:27
현재 rc로 단독주택을 건축 중 입니다.
원래는 100t pf 난연 보드로 하려고 했는데
이 pf보드가 열관류율 0.17이 나오지 않아서..
설계사분이 ㅇㅇ론 열반사단열재 80t를 추천해서
먹줄까지 해 놓은 상황입니다.
마감은 조적을 하려고 하는데...
단열재와 조적과 사이의 공기층을
시험 때의 상황인 40mm 둔다면
ㅇㅇ론 회사에서 보여주는 성적서 결과인
0.17에 비슷할 수 있을까요?
또한 완공 후 체감상 단열효과도 괜찮을지 걱정입다
단열재 두께를 늘리는 것을 권해 드립니다.
단열재와 단열재 사이 조인트부위는 알미늄테입으로 보완한다고 하지만 최상단과 최하단에 시공부위에는 골조면과 열반사단열재가 붙어있지를 않고 떨어져 있습니다.
모든단열재는 골조면과 단열재가 완전히 붙어있어야 하는데 열반사단열재는 최상단,최하단,창호및 문주위 4면이 다떨어져서 시공 됩니다.
벌어진 부위에 우렌탄폼을 쏴도 소용없습니다.
플렉시블한 자재의 특성상 창호를 넣을때 석재및 조적, 징크등 건식마감공사를 할때 다 떨어지게 되있습니다.
0.17 열관류율을 맟추기 위해서 편법을 쓰신다면 외벽에 PF보드 100T + (석고보드 대용으로)crc보드 34.5T를 쓰시면
crc보드 안에 압출법 단열재 30T로 전체 열관류율 0.17 을 맞추는 것이 가능해 보입니다.
CRC나 마그네슘보드는 준불연 제품이라 내부에 쓰셔도 괜찮을 겁니다.
조그마한 근생건물이라면 모를까 주택에 열반사단열재는 최악에 선택입니다.