지붕 창에 대해서 한가지 여쭈고자 합니다...
G 김민준 (59.♡.167.99)
7
2,088
2017.07.02 22:42
패시브 하우스에서 지붕창 에 관한 에너지 득실은 어떨까요??? (남쪽 창호가 크면
클 수 록 좋다는 것처럼..) 평지붕에 설치하는 Flat roof windows 와 경사지붕에
설치하는 roof windows 가 있던데 어떤 종류도 패시브 하우스 시공 사례에서는 보지
못한것 같습니다. 요즘에는 열관류율 0.5 정도의 최상급(?) 창호도 나오는것 같던데
패시브 하우스 에서 roof windows 적용 은 어려운 것인지요???
지금까지는 사용을 권장하지 않았는데.. 0.5W/㎡K 는 검토를 해봐야 겠습니다.
혹시 어디서 보셨는지 링크를 하나 걸어주시면 감사하겠습니다.
건축 면의 북쪽에 위치한 공간들은.. 북쪽 창호와 roof windows 중에 어떤것이 과연
이득일지 결과가 기대됩니다.
http://www.velux.de/produkte/dachfenster/passivhaus-dachfenster
http://www.fakro.com/flat-roof-windows/type-c/
현실적인 대안(클립톤 가스 충진 유리를 제외하고) 중에 평지붕용은 우리나라에서 사용가능하지 않고, 경사지붕용은 범위에 들어 올 것 같긴한데..
먼저 지역이 어디신지 여쭈어 봐야 할 것 같아요.
서울보다 윗쪽이고, 또는 해발고도가 높거나, 주변이 열려져 있다면.. 이 역시 우리나라 기후에 결로의 위험이 있어서요..
우리나라의 겨울철 야간의 지붕 온도하락은 유럽과 비교가 불가능할 정도로 낮게 떨어지기 때문입니다. 특히 주변이 열려 있는 전원주택이라면 더 하거든요..
결정적으로 이 제품은 태양광으로 작동되는 전자제어로만 나옵니다. 그래서 태양광이 직접 닿는 곳에만 설치 가능하고, 태양광이 닿는 곳이라면 역시 태양광으로 작동하는 외부 어닝 블라인드나 외부 셔터가 설치되어야 할텐데 다 합치면 가격이 좀 많이 센 편입니다.
향남의 기후를 보니.. 안될 것 같습니다. 건축주가 부지런하면 되긴 하겠습니다만.. 쉽지는 않아 보입니다.