에너지/열교해석관련 질문

ECO2 관련 질문 드립니다.

1 보라 2 2,540 2017.04.17 14:35
안녕하세요.

지난주 에너지샵에 대해 질문드렸는데, 오늘은 ECO2에 관해 질문 드립니다.

급하게 기밀에 관련해 보게되었는데, 에너지샵은 처음부터 보기에 조금 어려운거 같더군요.
그래서 이전에 계산했던 ECO2가 있어, 이 또한 기밀관련해서 질문드리겠습니다.

ECO2 계산시 비주거일 경우 침기율에 대부분 1.5를 입력하라는 데이터를 확인하였습니다.

이는 국내기준이 없어 독일 법적기준(EnEV)에서 시간당 1.5회 이하라고 명시되어있어

입력하는걸로 알고있습니다.

저희가 다른 건물로 ECO2계산한 결과치가 있는데, 그 건물의 기밀성을 좋게 했을 경우 에너지값을 비교해보고싶습니다. (현 시뮬레이션에서는 1.5로 입력되었음)


기밀성능 테스트를 시행하지 못했는데 일반건축물에서 기밀시공, 기밀테이프등을 통해 기밀성이 좋다(?)라고 했을 경우, 이때 그 건물의 침기율에 대한 데이터가 있는지에 대해 질문 드립니다.
(기밀이 잘된 건물이 테스트 되었다면 그 통계치?)

없으면 패시브하우스 기준에서 얘기하는 0.6회로 계산가능 한지
(계산은 가능 하겠지만 패시브하우스에서 말하는 0.6회가 건물내에 기밀성이 아주 뛰어나다? 로 생각하고 그 에너지값을 이용해도 되는건지에 대해..)

답변주시면 감사하겠습니다.

Comments

M 관리자 2017.04.17 18:25
독일도 1.5의 값만 있는 것은 아닙니다.
환기장치가 있느냐 없느냐에 따라 달라요.
지금 입력하신 1.5회도 매우 좋은 값입니다. 기밀 시공이 별도로 안되어 있다면 도달할 수 없는 값이거든요. 그러므로 이 숫자가 오히려 잘 된 거라 보셔야 하고, 일반 건물을 3~5회 이상 입력하셔야 할 듯 합니다.
G 유영휘 2017.04.18 15:15
ECO2에 적용되는 침기율 비주거부문 1.5회/H로 냉난방에너지 요구량을 산출하기 위한 입력값입니다.
 실제 외기직접 면하는 창호의 기밀상태는 1~5㎥/h㎡ 미만이어야 하고 10p상태 값으로 합니다.

주거의 경우 예비인증 시 입력값을  6으로 하고 본인증시 현장측정 결과치 적용합니다.
건물완공 후 Blower-Door-Test, 50p 압력차로 측정합니다.