로이유리 질문 드립니다~
1 건축자1 (122.♡.67.163)
5
2,679
2017.04.16 23:18
안녕하세요~
궁금한것이 있어서 질문 드립니다.
커튼월에 사용 되는 복층로이유리를 외부로부터 1#,2#,3#,4# 4개면이 있습니다.
보통 로이 코팅면은 2#,혹은 3#면에 공기층에 한개면만 로이코팅을 적용합니다.
로이 코팅면을 2#와3#에 동시에 적용하면 열관류율은 큰 개선이 없다고 들었습니다.
window서 적용하니 열관류율값은 큰 변화는 없네요.
궁금한 것은 2#와3#에 동시에 적용하면 열관류율은 왜 큰 변화가 없는지요 ?
감사합니다~
2번면에 한번,
3번면에 한번씩 각각 해보시구요.
삼중유리에서
2번, 4번으로 한번,
3번, 5번면으로 한번,
2, 5번면으로 한번
이렇게 5개를 돌려 보시겠습니까?
말씀하시것 처럼 돌려 봤습니다.
제가 궁근한 것은 왜서 2#와3#에 동시게 로이 코팅을 했는데 2#에 한것과 별 차이가없는지 해서요.
2#와3#에 로이코팅을 했으면 더 낮은 열관류율이 맞다고 생각 했거든요.
감사합니다~
따라서 #2에 위치하는 것이 효율적입니다.
방사율을 더 줄이기 위해 #2에 로이 2레이나 3레이하여 시공하는 것이 효율적입니다.
만약 #2와 #3번에 로이를 할 경우
한 여름 직달일사의 단파장이 외부측 유리통과해서 방사되어 들어오면 일사가 장파장으로 바뀌어 #2와 #3의 공기층에서 갇히여 열팽창이 발생하는 경우가 생깁니다.
심한 경우 공기층에서 열복사가 증폭되어 공기층이 팽창되어 유리 파손도 생기는 수도 발생합니다.
그래서 삼중창의 경우 유리 두께를 외부와 중간유리가 같게 하여 팽창계수의 평형을 이루는 게 유리하겠지요.
삼중창의 경우
#2과 #5에 로이를 하는 경우
#2는 냉방부하에 도움되고 #5는 난방부하에 도움이 됩니다.
공동주택의 경우 난방부하를 우선하기 때문에 복층창의 경우 #3번에 로이를 합니다.
건축표준시방서에도 복층창 로이 위치에 대해 내용이 있습니다.
돌려 보시면 방향성이 보이실꺼여요. 왜 그런지에 대한..
즉, 로이코팅이 가지는 물리적 의미를 아실 수 있으실 것입니다.
보실 때, 열관류율만 보지 마시고, 시뮬레이션 결과의 SHGC와 내/외부반사율 등의 결과를 엑셀표로 만들어서 한번 살펴보셔요..
한 여름 직달일사의 단파장이 외부측 유리통과해서 방사되어 들어오면 일사가 장파장으로 바뀌어 #2와 #3의 공기층에서 갇히여 열팽창이 발생하는 경우가 생깁니다.
이런 원인이 있었네요.
그럼 삼중유리의 경우 2개면에 로이코팅하면 장파장이 빠져 못나가 열팽창 하지 않나요 ?
이해 않되네요~
감사합니다~