에너지/열교해석관련 질문

window & Therm 프로그램 관련입니다.(이중창)

안녕하십니까?

오랜만에 질의 드립니다.

**********

win & therm 으로 이중창 시뮬레이션 연습하고 있습니다.

그런데, 내창과 외창의 높이가 일치하지 않는 경우,

window library 에서는 어떻게 만들고, therm에 어떻게 적용, 배치해야하는지에 대해 궁금합니다.

****************

첨부파일로 지금 제가 시뮬레이션하는 과정을 자료로 올려놓았습니다. 

참고하시고 도움 주시면 감사하겠습니다.

수고하십시오.




Comments

M 관리자 2012.06.28 11:58
안녕하세요..

내리신 결론은 잘못된 결론입니다.
에러가 나는 이유는 Therm 에서 사용된 유리와 Window에서 사용한 유리가 같지 않아서 그렇습니다.
Window에서도 10,11번 유리를 사용하신 다면 에러가 없이 결과가 나올 것입니다.

감사합니다.
1 이은수 2012.06.28 13:43
답변 감사합니다.

그런데 이중창(4레일 ; "日"자를 90도 돌린 모양의 창으로 좌측에 문짝2개, 우측에 문짝 2개)인데

한 곳에 유리 2조(삼중 1set,  복층 1set)를 선택해야 하는데, 2조를 선택하는 기능이 있나요?

잘 몰라서 여쭤봅니다.

감사합니다.
M 관리자 2012.06.28 14:47
아.. 그게 아니고, 맨 앞의 유리만을 선택하시는 겁니다.

즉, 원칙적으로 Therm 과 Window 의 유리가 일치를 해야하는데, Window에서 불러오면 맨 앞의 유리는 기존 값으로 들어갈 수 있으니, 그 것을 원래 Therm 에 사용되었던 유리로 변경을 하시는 것입니다.

만약 유리를 바꿔서 다른 시험을 하시고 싶으시면 다시 Therm 을 가서 유리를 교체하고 불러와야 합니다.
1 이은수 2012.06.28 15:27
답변 정말 감사합니다.

또, 바보 같은 질문을 드립니다.

window에서 맨 앞 유리만 선택하라고 하셨는데,
맨 앞 유리가 외부측의 3중유리, 내부측의 복층유리 어느것을 말씀하시는건지요?

그리고 therm 그릴때 첨부파일의 그림1 처럼 그리고, 관리자님 말씀처럼 맨 앞 유리만 선택을 하면 되는건지요?

therm에서의 드로잉과 window에서의 라이브러리 등 전반적으로 한번만 코멘트 해주시면 좀 더 이해가 빠를 듯 합니다.

바쁘시겠지만 한번 더 답변 부탁드립니다.

수고하십시오.
M 관리자 2012.06.28 18:21
음.. 제가 설명을 잘 드리지 못했나 보네요..

제가 느끼기에는 일단 문제가.. 복층유리 이중창의 앞유리와 뒷유리를 구분하셔서 입력하신 듯 합니다. window는 2개의 다른 유리를 한꺼번에 해석하실 수 없습니다. (저는 11,12번 유리가 판유리 넘버라고 생각했습니다.)

즉, 앞의 유리가 24mm 복측유리 + 중간의 간격이 50mm + 뒷 유리가 16mm 복층유리라면,, 유리를 24+50+16 = 90mm 4복층유리, 하나의 유리로 라이브러리를 만드셔야 합니다.

그 것을 Therm 으로 가져오셔야 하는데,, 문제는 각 유리가 설치되는 높이가 달라서 생기는 문제인데요.. 그 것을 첨부로 어떻게 하는지 올려놓았습니다. (이 부분을 알고 계신다고 생각했습니다.)

사실 이 방법 보다는 Therm 에서 프레임, 에지, 유리중심의 열관류율을 구한 후, 면적 가중치로 산술평균내시는 것이 많이 편합니다.
1 이태호 2012.11.16 09:17
첨부를 어디에 해놓으셨죠??ㅠㅠ
M 관리자 2012.11.16 13:53
가려져 있었네요.. 수정해 놓았습니다.. 감사합니다.
1 이태호 2012.11.19 16:16
감사합니다^^
1 이은수 2012.07.02 09:00
헉!!

너무 너무 감사드립니다.

이미지까지 뜨셔서 이렇게 상세히 설명을 주시니...

정말 많은 도움이 되었습니다.

감사합니다.