에너지/열교해석관련 질문

PHPP 해석관련

1 채경명 3 2,952 2012.05.24 09:26
PHPP에서 궁금한게 있어서 질문합니다.
 
1. 모든 주택의 에너지 해석을 할 수 있습니까 ?
    즉, 15kWh/m2,a 이상의 주택 예를 들면 120kWh/m2,a 수준의 주택에 대해서도 해석 가능한지
 
2. 보일러 효율에 따른 주택의 에너지 성능은 어떻게 되는 겁니까?
    즉, 보일러 효율이 80%일때와 95%일때에 PHPP해석의 결과에서 주택의 에너지 성능이 달라집니까?
    예) 보일러 효율 80%   15kWh/m2,a -> 90%효율 적용시 ? kWh/m2,a가 될까요?
 
답변 부탁드립니다. 수고하세요. 
 

Comments

M 관리자 2012.05.24 15:38
안녕하세요.

1. 가능합니다. 다만, 너무 성능이 떨어지는 주택은 오차가 있다고 알려져 있습니다.
2. 보일러의 성능과는 무관합니다. 몇리터하우스의 판단은 건축적 성능으로만 판단됩니다.

감사합니다.
1 채경명 2012.05.24 18:02
답변 감사합니다. 하나더 질문하겠습니다. 그러면 보일러 효율은 무엇을 계산할 때 쓰기위해서 입력합니까?
M 관리자 2012.05.25 10:17
패시브하우스는 두가지 목표치가 있습니다.
1. 단위면적당 년간 난방에너지요구량 15kWh/m2a  이하
2. 단위면적당 년간 1차에너지소요량 120Wh/m2a 이하

보일러의 효율은 2번의 목표치를 계산할 때 사용됩니다.

감사합니다.