유리 질문 드립니다~
1 건축자1 (115.♡.26.45)
1
1,929
2016.05.27 23:00
안녕하세요~
window의 glass lib.를 보다 궁금한것이 있어서 질문 드립니다.
첨부 파일 처럼 glass lib.서 일반 유리의 열전도율은 1 입니다.
pvb가 산입된 겹층 유리의 열전도율은 모두 두께별로 다른것 같네요.
질문1:겹층유리의 열전도율을 어떻게 산출 할수 있는지요 ?
복층유리중 외부서 부터 1,2,3,4 면이 있습니다.
low-e 코팅이 2면,혹은 3면이던 U값은 같아고 협회 자료서 봤습니다.
WINDOW서 산출 해봤는데 값이 같습니다.
그리고 사전에도 질문 드렸는데 이해가 안되서 또 질문 드립니다.
열의 전달은 대류,전도,복사가 있는데 LOW-E면 위치가 복사에 영향이 없는가요 ?
그럼 왜서 SHCG의 값은 위치에 따라 변하는지요 ?
이것 저것 너무 많이 질문을 드려서 죄송합니다.
아무리 인터넷 검색해도 답이 없어 협회만 찾게 됩니다.
감사합니다~~
질문하신 내용은 열전도율 및 열관유율을 측정하는 과정을 이해해야 되실것 같아 글 남깁니다.
질문1. pvb 가 삽입된 유리의 열전도율 관련
-> 열전도율은 측정장비 이용해서 소재별로 측정하여 산출합니다.
소재마다 다르니까요..
수계산으로 구하고 싶으시다면 복합체의 열관유율을 구하시고 전체 두께를 곱해 주시면 구할 수 있습니다.
U= k / m 이므로 k=U x m 으로 계산할 수 있다는 말입니다.
질문2. LOW-E 코팅 위치에 따른 열관유율 관련
-> LOW-E 코팅 위치에 따라 실내에 유입되는 복사 에너지는 물론 다릅니다.
열의 이동에만 집중하신다면 이해하실 수 있으실 듯 합니다.
열관유율 측정방법은 저온부와 고온부의 고정된 온도에서 열의 이동을 측정하는 것이니 코팅의 위치에 따라 변하지는 않습니다.
도움이 되셨으면 합니다.