한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
에너지/열교해석관련 질문
단열성 비교
G
박영호
(121.♡.191.102)
1
2,249
2016.04.20 20:50
수고하십니다.
외벽단열시 벽체+열반사지단열재+징크 또는 조적을 하는 경우
열반사지와 외부 마감재사이에 공기층을 둔다면
그 공기층이 완전 밀폐가 되는 것과
공기층이 통기구를 통해 공기의 흐름이 있는 것과
비교한다면 어느 것이 단열 효과가 있는건가요?
어떤 방법이 건축면에서 올바르다고 할수 있나요?
출력
Comments
M
관리자
2016.04.20 21:01
106.♡.232.158
조금 극단적으로 표현하자면..
열반사단열재를 사용하실 경우, 둘 다 아무런 효과가 없다고 보아도 무방합니다.
시험성적서의 구성과 똑같이 시공되어야 인정받을 수 있는데, 사실상 그게 불가능하거든요..
다만, 단열을 떠나서 방법의 적정성으로 말씀드리면, 단열재 외측으로 공기의 흐름이 있는 것이 올바른 방법입니다.
조금 극단적으로 표현하자면.. 열반사단열재를 사용하실 경우, 둘 다 아무런 효과가 없다고 보아도 무방합니다. 시험성적서의 구성과 똑같이 시공되어야 인정받을 수 있는데, 사실상 그게 불가능하거든요.. 다만, 단열을 떠나서 방법의 적정성으로 말씀드리면, 단열재 외측으로 공기의 흐름이 있는 것이 올바른 방법입니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
열반사단열재를 사용하실 경우, 둘 다 아무런 효과가 없다고 보아도 무방합니다.
시험성적서의 구성과 똑같이 시공되어야 인정받을 수 있는데, 사실상 그게 불가능하거든요..
다만, 단열을 떠나서 방법의 적정성으로 말씀드리면, 단열재 외측으로 공기의 흐름이 있는 것이 올바른 방법입니다.