Environmental Conditions 추가 질문 있습니다~
1 건축자1 (122.♡.67.163)
5
1,834
2016.03.13 20:54
안녕하세요~
또 궁금한것이 있어서 질문 드립니다.
1.유럽 기준으로 유리 열관류율을 산출시 en 673과 ios 15099 중 어는 기준을 사용하는지요 ?
2.en 673 기준으로 SHGC 를 산출할수 있는지요 ? EN 673은 Summer Environmental Conditions이 없네요~
3.만약 유리는 en 673 기준으로 산출하고 therm에 산입하면 therm의 Environmental Conditions은 en 673과 같은것으로 설정해야 되는지요 ?(실내외 온도 및 실내외 Convection Coefficient )
4.en 673과 iso 15099는 어떤 관계인가요 ?
5.iso 15099 는 상세한 Environmental Conditions,계산 방법 등 내용이 있는것같아요,근데 BS EN 13947에서 커튼월 열관류율 산출시 EN 673, ISO 10077, ISO 6946를 적용하라고 하네요~ ISO 15099는 어떤 기준인지 궁금합니다~
지금 유럽 및 미국 기준들을 찾아 비교하면서 공부하고 있어요.영어 실력이 떨어져 이해되지 않은 부분 및 기준들의 상호 관계가 헷갈리네요~
잘 부탁 드리겠습니다~~
수고하세요~
1.
EN 673 : 2011 - Glass in building. Determination of thermal transmittance (U value). Calculation method
ISO 15099 : 2003 - Thermal performance of windows, doors and shading devices -- Detailed calculations
제목에서 보시다시피, EN 673 은 "유리"의 열관류율을 계산하는 방법입니다. 즉, 이 기준만으로는 유리의 열관류율 외에는 할 수 있는 것이 아무 것도 없습니다.
반면, ISO 15099 는 창,문 그리고 거기에 딸린 차양(그림자효과)를 계산하는 방식입니다.
그래서, 유럽은
ISO 10077-1 and 10077-2 for frame and whole window U-value
EN 673 for glazing U-value
EN 410 for glazing solar heat gain (g-value)
이 세가지의 조합으로 창호를 판단하며, 이 것이 "CEN" 기준입니다.
대게 유럽은 CEN 을 사용하고, 미국쪽은 "ISO 15099 = NFRC" 를 준용하고 있는 편입니다.
2. 상기 설명으로 갈음될 듯 합니다.
3. EN 673은 유리만의 열관류율이므로, Therm 에서 이를 선택하는 것 자체가 안됩니다.
4. 상기 설명으로 갈음될 듯 합니다.
5.
BS EN ISO 6946 : 2007 - Building components and building elements. Thermal resistance and thermal transmittance. Calculation method
입니다.
이는 말그대로 유리 이외의 소재에 대한 열관류율 산출 기준이므로, 커튼월의 계산은 "유리+프레임+벽체구간"의 조합이므로, "EN 673, ISO 10077, ISO 6946" 이 합쳐져야 하나의 커튼월을 계산할 수 있다는 의미입니다.
아래 첨부 문서를 참조하시면 도움이 되실 듯 합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_05&wr_id=478
감사합니다.
상세한 답변 진심으로 감사 드립니다.
또 추가 질문을 있네요~
3.만약 유리는 en 673 기준으로 산출하고 therm에 산입하면 therm의 Environmental Conditions은 en 673과 같은것으로 설정해야 되는지요 ?(실내외 온도 및 실내외 Film Coefficient )
답:3. EN 673은 유리만의 열관류율이므로, Therm 에서 이를 선택하는 것 자체가 안됩니다.
1추가 질문:1) EN 673 기준으로 WINDOW프로그람서 산출
2) ISO 10077기준으로 THERM에서 Uf 를 산출
therm에서 b/c중 실내 및 실외 Film Coefficient 는 en 673기준
과 같아야 되는가요 ?
2.추가질문:현재 en 673 1997을 참조 하고 있습니다.
실외Film Coefficient =23
실내Film Coefficient =8
기타 자료
실외Film Coefficient =25
실내Film Coefficient =7.7
어는것이 정확한지요 ?
3.추가 질문:en 673과 iso 10292은 무슨 관계인가요 ? 모두 유리의 열관류율 산출 기준 인것 같은데요.
혹시 지금 누군가에게 의뢰 받고 일을 하고 계신건지요?
아니면 개인적인 공부를 하고 계신 건지요?
개인 적으로 공부하고 있습니다~
많은 자료를 참조 하니 모순 되는 부분도 있구해서 질문 드렸습니다.
감사합니다~
여러번 질문을 올리셨는데.. 계속 겉도는 느낌이 나서 드린 질문이었습니다.
업무를 보시려는 과정에서 관련 규정을 찾으시려면.. 이를 구입하셔야 합니다.
질문과 답이 계속 핵심을 빗겨가는 것은.. 부분적으로라도 관련 EN 규정을 제가 올려드릴 수 없기 때문입니다. (저작권 위반)
그러므로, 이런 질문과 답이 계속되어도 결국 결론에 도달하기는 매우 어렵습니다.
당부컨데, 회사에 요청하셔서 관련 규정을 구입해 달라고 요청을 하시는 것이 맞아 보이며, 그 것을 보시면서 궁금한 것이 있으시면, 질문을 하시는 것이 서로의 시간을 아끼는 지름길로 여겨집니다.
회사에서 그 정도도 투자를 못한다면.. 저 역시 여기서 답변을 드리는 것이 큰 의미가 없는 것 같습니다.