에너지/열교해석관련 질문

결로 문의 드립니다~

1 건축자1 5 1,817 2016.02.28 09:40
안녕하세요~
결로 관련하여 문의 드립니다.
예를 들면 실외 온도 및 실내 습도는 같습니다.
case1:실내 온도 20도
case2:실내 온도 10도

질문1:어는것이 쉽게 결로가 생기는지요 ?
질문2:경험상으로 유리,유리 edge ,프레임중서 어는위치가 쉽게 결로가 생기는지요 ?


감사합니다~~

Comments

M 관리자 2016.02.28 10:57
죄송합니다만. 이 질문은 질문의 요건을 갖추지 못하고 있습니다.

우선 상대습도와 노점온도에 대한 이해가 필요해 보입니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=4

짧은 글이어서 이해하시기에는 충분치 않을 수 있습니다. 구글에서 검색을 해보시면 어느 정도 감을 잡으실 수 있으실 것입니다.

-------------
2번의 질문도 역시 프레임의 소재와 유리, 프레임, 간봉의 성능에 따라 천차만별입니다.
1 건축자1 2016.02.28 15:34
안녕하세요~
혹시 비교가 불가능한것을 물어본거 아닌가요 ?
같은 창호를 2가지 환경에 설치하려 합니다.
case1: 실외 온다:-20도
          실내 습도:50%
          실내 온도:20도
          노점온도:9도
case2: 실외 온다:-20도
          실내 습도:50%
          실내 온도:10도
          노점 온도:0도 좌우
어는것이 더 쉽게 결로가 있는지 궁금합니다.
만약 therm서 모데링하려면 실내온도를 20도와 10로 설정하여 최저 온도를 산출하여 노점 온도와 비교하면 되는지요 ?

질문2는 therm서 계산후 열관류률 값과 결로가 상호 관계가 있는지 해서요 ?

감사합니다~~
M 관리자 2016.02.28 16:07
네.. 지금처럼 습도가 같이 있어야 질문의 요건이 성립을 합니다.

1. 실내온도는 왜 10도로 놓으시려는지요?
2. 노점온도 9도인 상태와 노점온도 0도인 상태 중에 어느 것이 결로가 더 쉽게 맺힐까요?
단. 프레임의 성능은 동일하고, 외기온도는 가변적이라고 할 때...
3. 열관류율이 낮다는 이야기는 성능이 높다는 뜻인데요.. 열관류율이 낮은 창과 높은 창중에 어느 것이 결로가 더 잘 생길 확율이 높을 개연성이 있을까요?

그리고, 전에 올려 주신 글에 제가 올린 답변에 대한 답변을 아직 적어 주시지 않으셨습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_02&wr_id=1843
1 건축자1 2016.02.28 17:32
안녕하세요~
1.실내 온도 10도는 그냥 창고나 이런데 설치로 생각 했습니다.
2.실내 온도 20도,실내 습도50% 와 실내 온도 10도 ,실내 습도 50% 에서 실내 습도가 50%로 같지만 온도가 다르니 수분량이 다른단 말이죠 ?
그러니 CASE1과 CASE2는 반드시 THERM에서 실내 온도를 다르게 설정하여 실내 최저 온도를 산출하여 결로 여부를 확인 하여야 되겟네요.
3.보통 EDGE구간의 열관류율이 높으니  결로가 쉽게 생기겠네요.
오늘 많은 지식은 배웠습니다.
감사합니다~~
M 관리자 2016.02.29 09:41
네.. 하지만 굳이 시뮬레이션을 해보지 않아도 .실내 온도 20도,실내 습도50%의 노점온도가 더 높으므로, 더 쉽게 결로가 생길 수 있다는 의미가 됩니다.
감사합니다.