therm 디바이더 부착 + 창호열관류율 산출시 대류열전달계수 관련하여 질문드립니다
1 wendy (147.♡.197.87)
1
2,636
2015.09.30 15:05
안녕하세요, therm 매뉴얼 관련 게시글에 질문했다가 다시 올립니다
제가 지금 한옥 창호에서 창살이 열관류율에 미치는 영향에 대해 연구를 하고 있습니다.
그런데 NFRC에서 디바이더 개념이 포함된것을 보고,
therm을 이용한 모델링 시에 이 디바이더를 창살이라고 생각하고 외부면에 부착한 후 열관류율을 산출하면 되지 않을까 생각을 했는데
메뉴얼을 보니 디바이더를 유리와 유리사이, 즉 유리내에만 부착하는 것으로 나오더라구요
혹시 이 디바이더를 이중유리의 외부(실외측)에 부착할 수 있는지,
만약 안된다면, 격자형 차양(egg-crate)을 therm 프로그램 내에서 모델링이 가능한지 알고 싶습니다.
그리고 하나 더 질문을 드리고자하는데
현재 KS F 2278 나 NFRC 에서는 창호 단열성능 테스트 시에 설정해야하는 표면 열전달 계수 또는 표면 열전달 저항을 제시하고 있습니다.(예) NFRC- 실내측 표면열전달계수 7.67W/㎡K±5%, 외부측 표면열전달계수 30.0W/㎡K±10%) 이 값에 대한 근거 또는 참고가능한 자료를 알고 싶습니다. (수 많은 값들 중에 7.67과 30으로 선정 된 이유)
정리 하자면
1. therm에서 한옥의 창살 형태를 모델링 할 수 있는지
2. 창호의 단열성능실험에서 제시하고 있는 표면 열전달 계수의 근거는 무엇인지
알고 싶습니다. 감사합니다!
1. 디바이더는 외부에 적용할 수는 없습니다.
2. 표면열전달계수는 실험값입니다. 즉, 특정한 계산식 또는 근거를 통해 나온 값은 아닙니다. 국가마다 조금씩 다른 것은 실험의 조건이 조금씩 다를 뿐, 그 방식은 같습니다.
3. 한옥창의 외부창살을 모델링할 수는 있으나, Therm 또는 Window 에서 안될 뿐입니다.
Heat3 또는 Pysibel 같은 프로그램은 가능합니다.