U-value 산식 문의
1 할리 (39.♡.39.41)
4
2,799
2015.05.19 11:30
어느 블로그에 있는 산식입니다.
<기초바닥구조 >
강화마루+5m/mpe폼+250m/m 네오폴 (1호)
1/(0.17 +0.010/0.14+0.005/0.035+0.25/0.030+0)
U= 0.114 W/(㎡K)
<벽체단열구조>
12mm O.S.B+ 150mmE.P.S + 20mm중공층+R-19 글라스울+12T석고2PLY
1/(0.13+0.012/0.14+0.150/0.035+0.020/0.016+0.14/0.040+0.024/0.18+0.04)
U= 0.107 W/(㎡K)
<지붕(천정)단열구조>
R-30+R-19 글라스울+9.5T석고2PLY
1/(0.17+0.41/0.038+0.024/0.18+0.04)
U= 0.090 W/(㎡K)
위 산식에서
산식의 중간 부분은 두께÷열전도율이란걸 알겠는데
맨 앞과 맨 뒤에 적힌
0.17+ .....+0
0.13+ .....+0.04
0.17+ .....+0.04 가 무었인지 모르겠습니다
그건 표면열전달저항이라고 칭하며, 아래 글의 처음에서 조금 내리면 설명이 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2
보시면 아실 듯 합니다.
그런데. 올려 주신 것의 숫자는 잘못되었습니다.
순서대로.. 적으면..
0.15 + .....+0.086
0.043+ .....+0.11
0.043+ .....+0.086
이 되어야 맞습니다.
감사합니다.
여기서 제가 질문이 하나 있습니다. 첫번째는 지중에 면에 있는 슬래브 구조이기에 실내표면 저항(Rsi)이 0,15 m2K/W 라고 하면 외부의 Rse는 지면이기에 0,086이 아니라 0으로 알고 있는데 한국에서는 다르게 산정을 하는지요?