한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
에너지/열교해석관련 질문
안녕하세요! 습공기 선도를 이용한 문제 풀이
G
주재룡
(223.♡.18.113)
3
3,996
2015.04.21 14:21
문제를 푸는데 약간 헷갈리고 어떤식으로 접근해야할지 잘몰라서요ㅠ
습공기 선도를 이용하여 구하는 문제이다.
벽체의 표면온도가 11도일때 14도의 공기가 이표면에서 결로 하기 시작하였다. 이때 습공기 선도를 이용하여 다음을 구하라.
1. 이 공기의 상대습도
2. 이공기의 상대습도를 50%RH로 낮추기 위해 필요한 수분 함유량(절대 습도) 의 감소량
문제푸는데 도통 어떻게 접근해야 할지 몰라서요ㅜ
귀찮으시면 구하는 과정이라도 부탁드리겠습니다.
출력
Comments
M
관리자
2015.04.21 14:33
14.♡.80.6
비밀글은 답변드리지 않습니다.
비밀글은 답변드리지 않습니다.
G
질문자
2015.04.21 16:31
223.♡.18.113
비밀글 해제하였습니다^^
비밀글 해제하였습니다^^
M
관리자
2015.04.21 17:06
14.♡.80.6
네..
1. 공기온도 14도일 때, 11도의 표면에서 결로가 시작되었다는 의미는, 11도일 때 상대습도 100%라는 의미이므로, 11도와 100%가 만나는 점에서 꺼꾸로 14도를 찾아가시면 됩니다.
2. 습공기선도의 맨 오른쪽이 절대습도이므로, 1번에서 찾은 상대습도의 맨 오른쪽 절대습도량과 이를 50%로 변경했을 때의 절대습도량 차이를 구하시면 됩니다.
감사합니다.
네.. 1. 공기온도 14도일 때, 11도의 표면에서 결로가 시작되었다는 의미는, 11도일 때 상대습도 100%라는 의미이므로, 11도와 100%가 만나는 점에서 꺼꾸로 14도를 찾아가시면 됩니다. 2. 습공기선도의 맨 오른쪽이 절대습도이므로, 1번에서 찾은 상대습도의 맨 오른쪽 절대습도량과 이를 50%로 변경했을 때의 절대습도량 차이를 구하시면 됩니다. 감사합니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
1. 공기온도 14도일 때, 11도의 표면에서 결로가 시작되었다는 의미는, 11도일 때 상대습도 100%라는 의미이므로, 11도와 100%가 만나는 점에서 꺼꾸로 14도를 찾아가시면 됩니다.
2. 습공기선도의 맨 오른쪽이 절대습도이므로, 1번에서 찾은 상대습도의 맨 오른쪽 절대습도량과 이를 50%로 변경했을 때의 절대습도량 차이를 구하시면 됩니다.
감사합니다.