에너지/열교해석관련 질문

window 프로그램 질문입니다..

G 정창희 2 2,685 2012.02.09 16:10
윈도우 메뉴얼에 보면
glazing system library 에서 얻어지는 유리 중앙의 u-factor값이 1미터 기준으로 계산이 되고
window library에서 창호 전체에 대한 u-factor계산시 실제 높이에 기초하여 유리 중앙의 u-factor 값이
재계산 되어 값이 다르게 나오는데....이 내용이 맞는건가요?
 
glazing system library에서 얻어지는 유리 중앙의 u-factor 값은
frame의 영향이 없는 상태의 u-factor값인것 같은데 단지 유리의 높이에 따라
u-factor 값이 달라질 수 있는 것인지 궁금합니다.
 

Comments

M 관리자 2012.02.09 18:12
안녕하세요.

center of glass는 작은 점같은 중심이 아니고 Edge를 제외한 전체면의 평균을 이야기하는 것입니다.
유리의 크기가 커지면  u-factor가 좋아지고 (숫자가 작아짐), 유리가 작아지면 이 것이 좋지 않은 방향으로 나타납니다. 이 건  Edge효과 때문이 아니고, 유리내의 전도열때문입니다. 축열효과에 의한 반응이니, 유리면적이 커질 수록 열을 담을 수 있는 버퍼가 커지므로 관류율이 좋아지는 것입니다. 그러므로 프레임에 의한 에지효과와는 상관없이 center of glass의 면적으로 결정됩니다.

그러므로 glazing system library와 window library의 유리 크기를 일치시키면 두개의 값이 같아짐을 보실 수 있습니다.

감사합니다.
G 정창희 2012.02.13 17:12
답변 정말 감사합니다~도움 주셔서 감사하구요~^^