바운더리컨디션 대한 문의(?)
4 꺼부기 (14.♡.166.27)
2
2,487
2014.12.11 01:00
안녕하세요.
슬라이딩 (미서기창) 단창과 2중창에 대한 바운더리컨디션 조건 설정이 다른가요???
유리를 봤을때, 단창은 유리 복층(18T)인 반면에 2중창 유리 복층(18T)과 복층(18T) 사이에
에어라는 중공층이 형성이 되는데요. 창세트 사무국에서 제시하는 THERM 바운더리컨디션
조건설정(Model : Simplified) 대류 복사를 제외한채 적용을 하는 것으로 알고는 있습니다.
단창에서 봤을때 적용을 하면은 물리적 시험체와의 대략 오차가 3~4%정도 차이를 보는,,
반면에 2중창에서는 +10% 이상 열관류율값이 높게 나옵니다. 하지만 바운더리컨디션
조건설정을 이것으로 -> Model : Comprehensive / Radiation / Automatic ... 적용을
했을때에 대략 오차가 3~4%정도 차이를 보입니다. 왜(?)그런는지 알고 싶고, 창세트
사무국에서 제시하는 (Model : Simplified) 이것 말고는 바운더리컨디션이 다른 조건으로도
설정을 해도(Model : Comprehensive / Radiation / Automatic ... ) 되는 것이지.? 또는.?
인정을(?) 해주는지를 궁금하고 알고 싶습니다. 감사합니다.
사실 중공층의 조건은 말씀하신 Model : Comprehensive / Radiation / Automatic 가 맞습니다. 저희도 사무국에서 왜 Model : Simplified 로 했는지는 잘 모르겠습니다.
그러나, 이런 문제에도 불구하고 경계조건을 변경하면 인정을 하지 않습니다. 모든 분들에게 공평해야 하니까요..
문제가 있다는 것을 알고 계실 터이니. 아마도 수정될 것입니다.
감사합니다.
유리 복층을 쓰는 단창이나 커튼월에 비해
사무국에서는 유리 2중창에 대한 적용을 할수
없는다는 얘기가 되네요~!! 오차값이 너무~~~
큽니다. 사무국에서 대책마련을 하기를 바라네요
혹.? 변경된 정보를 아시면 알려주세요~~~~~
답변, 정말 감사 드립니다.