패시브하우스 건축을 고려중입니다. 보일러는 어떻게 해야 할까요?
1 아울하우스 (211.♡.117.162)
1
2,238
2014.09.11 13:01
1층26평, 2층 17평 총 43평(142m2)을 건축예정입니다.
상담중인 회사에서는 약 3L집을 지을 수 있다고 합니다.
일반적으로 보일러를 결정할때 평수*500Kcal하므로 약 21500Kcal용량의 보일러를 선정하면 됩니다.
만약 3L 패시브하우스라면...
난방부하가 20W/m2이 되므로 142m2*20W/m2=2840W=2442400cal=2442.4Kcal
일반적인 용량의 11% 정도의 보일러용량을 준비해도 되는 것인가요?
아니면 일반적인 용량을 준비하고 적은시간을 가동해도 될까요?(일반적으로 1시간을 사용하는대신 20-30분)
열용량 외에도 펌프 용량 등이 관련이 있어서 면적을 따르는 것이 옳다는... (아쉽지만...) 저희의 결론입니다. 다만 한 단계 용량 정도 적게 선택하시는 것이 더 좋습니다.
이론 적으로는 큰 용량:적은 가동시간 = 작은 용량:긴 가동시간 = 동일 연료소비
일 듯 합니다만, 자동차 시동과 비슷해서 가동시 연료 소모량이 다소 높습니다. 그러나, 3리터 (정말 그렇다면!!!) 정도면 매우 적게 가동되므로 그리 걱정하실 정도는 아닙니다.
3리터면 저희 인증요건에 들어가는데.. 인증을 받으시는 것도 좋은 방법일 듯 합니다.
감사합니다.