에너지/열교해석관련 질문

window프로그램에 관한 질문

1 최윤정 3 2,785 2012.01.01 14:52
안녕하세요
시뮬레이션을 통해 창호의 열성능을 확인하려고 하는데 therm 프로그램을 이용하지 않고
window 프로그램만을 이용하여 창호의 u-factor를 확인하려고 합니다.
그래서 window에서 프레임의 u-value와 projected frame, material Abs. 값을 넣어 프레임을 구성하려고 합니다.
프레임의 u-value는 본협회에서 알려주신 프레임 열관류율 추정 프로그램을 통해 확인이 되는데
projected frame: 프레임의 Y투영길이
material Abs.:프레임의 흡수율
은 어떻게 확인할 수 있을까요??ㅜㅜ
 
프레임의 흡수율은 창호프레임 재질에 따른 흡수율값을 넣으면 되는건가요??
 

Comments

M 관리자 2012.01.01 19:01
projected frame 은 프레임의 입면에서 보이는 두께입니다. 전체 창에서 유리면적과 프레임의 면적을 나누는 기준이 됩니다.
material Abs 는 therm에서 가져온다면 그 값을 알 수 있겠지만, 그렇지 않다면 통상적으로 "0.5" 를 넣습니다. 

감사합니다.
1 최윤정 2012.01.02 00:42
비밀글입니다.
M 관리자 2012.01.02 10:43
방충망 부분이 외부이므로, 151.2mm 로 봐야 합니다.