BC 관련 질문이 있습니다.
1 뿌잉뽀잉뾰잉 (58.♡.77.252)
9
2,704
2014.04.24 09:51
안녕하세요? 저는 커튼월 컨설팅 업체에서 일을 시작한지 얼마 되지 않은 사원입니다 :)
다름이 아니오라, 업무를 진행하며 THERM과 WINDOW를 사용하는 일이 많습니다.
선배님들께 여쭈어 가며 익히고 공부하는 중 입니다만, 근래 들어 KS코드를 적용하여 작업을 진행하는 경우가 늘었습니다. 해서 협회 자료실에 업로드 해 놓으신 BC phiko.lib 파일을 받아서 로드 시켜보니 여러 파트에 다양하게 적용 가능한 BC가 튀어나와서 놀랬습니다.
여기서 질문 사항입니다.
NFRC코드는 외부 -18℃, 내부 24℃
KS코드는 외부 0℃, 내부 20℃ 로 규정하고 있는걸로 알고 있는데
KS코드로 작업을 한다면, BC phiko.lib에서 어떠한 컨디션을 적용해야 하는지요?
보통 제가 작업하는 부분은 커튼월(알루미늄)에서 TYPICAL 구간입니다.
항상 좋은 자료와 좋은 정보 감사합니다.
아래 글을 보시면 도움이 되실 듯 합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_02&wr_id=644
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_02&wr_id=887
감사합니다.
WINDOW에서 KS 규준에 맞게 설정을 하는데, SHGC(태양열취득율)의 부분의 설정은 수정 할 필요가 없는지요?
좋은 하루 보내세요~~
그래서 EN673모드로 바꾸어서 해보았지만 역시 에러가 떠버리는데요. 무엇이 문제인지 모르겠습니다. (컨디션을 CEN으로 지정해도 에러가 뜹니다;)
기본적으로 제공되는 NFRC 100-2010으로 계산을 돌리면 에러 없이 잘 나오구요.
윈도우 사용버전은 7.1 입니다.
2. 협회에서 제작하신 메뉴얼을 보고 의문점이 든 것이 KS에는 내부20℃ 외부0℃로 정하고 있습니다.
하지만, BC_phiko.lib 및 메뉴얼에는 외부 -10℃ 내부21℃로 설정이 되어 있습니다. 왜 그런것인지 궁금합니다.
1. 아래 글을 참고하시면 되실 듯 합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_02&wr_id=931
2. BC는 IN_kier, OUT_kier 입니다.
감사합니다.
KS F 2278을 이용하여 회사 내부에서 간략한 DB를 구축하려 합니다.
말씀하신 BC를 IN_kier, OUT_kier를 이용하여 모델링을 해 보았는데, 이것이 옳은 것 인지요?
지금껏 해왔던 모델들의 Color Infrared와 패시브건축 협회의 자료들을 참고하여 공부해서 모델링한 모델의 Color Infrared의 차이가 있어 어느게 좀 혼란스럽습니다. ㅠㅠ
참, 에러났던 부분은 윈도우 7.2로 새로 설치한 결과 아무런 문제가 없었음을 확인하였습니다.
현 사용 버전은 윈도우 7.2, 썸은 7.1입니다.
다만, Color Infrared 는 열관류율 숫자에 비해 중요하지는 않습니다.
IN_kier, OUT_kier 은 창호시뮬레이션사무국에서 발표한 경계조건을 맞추어 만들어 놓은 것이며, 물리적 특이사항은 없습니다.
감사합니다.