에너지/열교해석관련 질문

BC 관련 질문이 있습니다.

1 뿌잉뽀잉뾰잉 9 2,704 2014.04.24 09:51
안녕하세요? 저는 커튼월 컨설팅 업체에서 일을 시작한지 얼마 되지 않은 사원입니다 :)

다름이 아니오라, 업무를 진행하며 THERM과 WINDOW를 사용하는 일이 많습니다.

선배님들께 여쭈어 가며 익히고 공부하는 중 입니다만, 근래 들어 KS코드를 적용하여 작업을 진행하는 경우가 늘었습니다. 해서 협회 자료실에 업로드 해 놓으신 BC phiko.lib 파일을 받아서 로드 시켜보니 여러 파트에 다양하게 적용 가능한 BC가 튀어나와서 놀랬습니다.

여기서 질문 사항입니다.

NFRC코드는 외부 -18℃, 내부 24℃
KS코드는 외부 0℃, 내부 20℃ 로 규정하고 있는걸로 알고 있는데

KS코드로 작업을 한다면, BC phiko.lib에서 어떠한 컨디션을 적용해야 하는지요?

보통 제가 작업하는 부분은 커튼월(알루미늄)에서 TYPICAL 구간입니다.


항상 좋은 자료와 좋은 정보 감사합니다.

Comments

M 관리자 2014.04.24 12:24
안녕하세요..

아래 글을 보시면 도움이 되실 듯 합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_02&wr_id=644
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_02&wr_id=887

감사합니다.
1 뿌잉뽀잉뾰잉 2014.04.24 13:34
답변으로 링크걸어주신 2개의 글이 많은 도움이 됐습니다. 감사합니다.

WINDOW에서 KS 규준에 맞게 설정을 하는데, SHGC(태양열취득율)의 부분의 설정은 수정 할 필요가 없는지요?
M 관리자 2014.04.24 14:37
네.. 수정할 필요는 없습니다.
1 뿌잉뽀잉뾰잉 2014.04.24 15:36
답변 감사합니다 :)

좋은 하루 보내세요~~
1 뿌잉뽀잉뾰잉 2014.04.25 11:41
1. WINDOW에서 Environmental Conditions란에 KS F 2278에 해당하는 온도조건을 만들어 삽입 후 계산을 돌리면 이와 같은 에러가 뜹니다.

그래서 EN673모드로 바꾸어서 해보았지만 역시 에러가 떠버리는데요. 무엇이 문제인지 모르겠습니다. (컨디션을 CEN으로 지정해도 에러가 뜹니다;)

기본적으로 제공되는 NFRC 100-2010으로 계산을 돌리면 에러 없이 잘 나오구요.

윈도우 사용버전은 7.1 입니다.

2. 협회에서 제작하신 메뉴얼을 보고 의문점이 든 것이 KS에는 내부20℃ 외부0℃로 정하고 있습니다.

하지만, BC_phiko.lib 및 메뉴얼에는 외부 -10℃ 내부21℃로 설정이 되어 있습니다. 왜 그런것인지 궁금합니다.
M 관리자 2014.04.25 12:20
네 제가 외근중이라 금일 밤 늦게 까지 답변드리겠습니다.
M 관리자 2014.04.26 01:04
답이 늦었습니다.

1. 아래 글을 참고하시면 되실 듯 합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_02&wr_id=931

2. BC는 IN_kier, OUT_kier 입니다.

감사합니다.
1 뿌잉뽀잉뾰잉 2014.04.29 09:49
확인이 늦었습니다. 관리자님의 답변 감사합니다 :)

KS F 2278을 이용하여 회사 내부에서 간략한 DB를 구축하려 합니다.
말씀하신 BC를 IN_kier, OUT_kier를 이용하여 모델링을 해 보았는데, 이것이 옳은 것 인지요?

지금껏 해왔던 모델들의 Color Infrared와 패시브건축 협회의 자료들을 참고하여 공부해서 모델링한 모델의 Color Infrared의 차이가 있어 어느게 좀 혼란스럽습니다. ㅠㅠ

참, 에러났던 부분은 윈도우 7.2로 새로 설치한 결과 아무런 문제가 없었음을 확인하였습니다.
현 사용 버전은 윈도우 7.2, 썸은 7.1입니다.
M 관리자 2014.04.29 10:34
해오셨던 Color Infrared 를 알 수 없으므로.. 제가 별 도움이 되지 못할 듯 합니다.
다만, Color Infrared 는 열관류율 숫자에 비해 중요하지는 않습니다.

IN_kier, OUT_kier 은 창호시뮬레이션사무국에서 발표한 경계조건을 맞추어 만들어 놓은 것이며, 물리적 특이사항은 없습니다.

감사합니다.