커튼월 열관류율 계산
G 커튼월 (116.♡.216.81)
1
1,760
2023.04.12 14:18
안녕하세요,
협회의 글이 많은 도움이 되고 있습니다. 감사합니다.
스팬드럴구간 열관류율에 대한 문의 드립니다.
국토교통부 질의 등을 통하여 지금 까지 제가 이해한 부분은,
-개폐부분: 창호로 판단하여 열관류율 적용
-스팬드럴부분(개폐불가, 시야확보등불가): 외벽으로 판단하여 단열재 필수, 외벽 열관류율 기준에 맞게 설계해야함.
여기서 스팬드럴부분의 열관류율 인증을 받기위해
1) 전체구성재료(창 포함)를 ks f2277 시험을 통하여 시험성적서 득함.
2) 시험불가시, 창을 제외한 나머지 부분(백판넬이 되겠죠)의 열관류율 계산함. (보통의 경우 이렇게 진행)
으로 이해를 했으며, 발주처 쪽에서는 1번의 경우인 시험을 통하여 시험성적서를 득한다고 합니다.
그래서 글라스울 단열재의 두께를 계산하여, 설계에 반영해야하는데 계산 방법을 아무리 봐도 모르겠습니다.
창호의 열관류율이 약 1.184 (유리포함)이라, 단열재를 줄일수 있을것 같은데 (*2)의 경우 글라스울 두께 135이상가등급), 계산을 해봐도 두께가 전혀 줄지 않습니다.
도움을 부탁드립니다.
다만, 그저 대략으로 본다면... (중부2지역 외기직접 0.24W/m2K)
(1/1.184) + x = (1/0.24)
0.84 + x = 4.16
x = 4.16 - 0.84 = 3.32
글라스울 열전도율 0.038 W/mK 이라고 한다면...
m / 0.038 = 3.32
m = 3.32 * 0.038 = 0.126 = 글라스울 약 130mm 가 필요합니다.