에너지/열교해석관련 질문

WINDOW7.8를 통한 창문 모델링 후 TRNSYS18 프로그램 연동 시 u-value값 오류

G 건물에너지 13 898 2023.06.26 19:58
안녕하세요 한국패시브건축협회에서 많은 도움을 받고 있는 학생입니다.
WINDOW7.8 프로그램 사용 중 문제가 생겨 도움을 받고자 글 남기게 되었습니다.

TRNSYS 프로그램을 활용한 건물에너지 시뮬레이션 중 라이브러리에 있는 창호가 아닌 새로운 창호를 모델링하여 적용하고자 WINDOW7.8 프로그램을 활용하였습니다.

WINDOW7.8 프로그램을 활용하여 새로운 glass를 제작하고, spectral data까지 적용한 후 기존의 low-e 유리와 새로 모델링한 유리로 이중창을 구성하였습니다.

그 결과를 TRNbuild 프로그램에 import 시킬 수 있는 형식인 DOE-2 파일로 변환하여 TRNbuild에 적용하고, 제가 모델링한 창호가 정상적으로 TRNbuild에서 인식되는 것을 확인하였습니다.

그러나 새로 모델링한 창호를 시뮬레이션 대상 건물에 적용하여 TRNSYS 창호 output으로 u-value를 계산해본 결과, 제가 구성한 창호의 u-value와의 값 차이가 커서(모델링 : 1.1 W/m2K - TRNSYS계산 : 5 W/m2K ) 의문입니다.

제가 모델링한 WINDOW7.8 프로그램에서 계산된 u-value와, TRNSYS 프로그램에 적용 후 내장된 시뮬레이션 아웃풋으로 계산한 u-value가 왜 다른 것인지, 잘 모르겠어서 질문 글 남깁니다!

추가적으로, TRNSYS18에 새로운 창호를 적용하여 시뮬레이션하는 노하우가 있다면 알려주시면 정말 감사드리겠습니다.

혹시 답변에 부족한 내용이 있다면 댓글로 추가하겠습니다.

글 읽어주셔서 감사합니다.





Comments

M 관리자 2023.06.27 13:24
안녕하세요.
창호를 구성할 때, 프레임은 Therm 에서 입력해서 Window 로 넘긴 상태인가요?
그리고 TRNSYS outpurt 에서 유리도 인식이 되었는지 봐주세요.
G 작성자 2023.06.27 15:48
안녕하세요 관리자님! 답변 감사드립니다.

1. 창호 구성 시 Therm은 따로 사용하지 않았고, 프레임은 WINDOW 프로그램 내 Window library에서 Vlnyl을 적용하였습니다.

2. TRNSYS output에서 유리가 인식되었는지는 어떻게 확인할 수 있나요?
G 작성자 2023.06.27 15:59
2번 답변에 대해서 다시 확인해본 결과 TRNSYS output에서는 제가 적용한 Window가 인식되어 있습니다.
M 관리자 2023.06.27 16:32
TRNSYS output 에서 해당 창문이 나온 부분을 캡쳐 또는 복사해서 올려 주실 수 있으실까요?
그리고 제가.. TRNSYS 16 까지만 사용을 해 보았기에, 불명확한 답변일 수 있음을 미리 양해 바랍니다.
G 작성자 2023.06.27 17:00
말씀하신 부분을 캡쳐하여 첨부드립니다. 의견 나눠주시는 것 만으로도 정말 감사드립니다!
G 작성자 2023.06.27 17:01
위 창호를 적용한 사진입니다.
G 작성자 2023.06.27 17:02
창호 적용 후 Output에 인식시킨 사진입니다.
G 작성자 2023.06.27 17:03
첫번째 사진을 보시면 u-value가 약 1.2로 계산되어 있는 것을 확인할 수 있는데, 다음의 시뮬레이션 결과를 보면 약 5 정도의 값으로 계산되는 것을 확인할 수 있습니다.
M 관리자 2023.06.27 17:06
아스키 기반이 아니네요. ㅎ

수정할 곳은..
g-value 가 % 라서 39.7 을 입력해야 합니다.

확인이 필요한 곳은
No spacer 가 맞는지...

질문은...
오른쪽 Glazing+Frame 에서 userdefined 로 한 이유가 무엇인가요?

질문은..
G 작성자 2023.06.27 17:49
1. u-value와 g-value 값은 Glazing ID를 라이브러리에서 선택하면 자동으로 입력되는 값이라 바꿀 수 없는 값입니다. 또 다른 내장된 창호를 적용해봐도 0.~~%/100  단위로 입력되어서 아마 최댓값 1로 계산되는 것 같습니다.

2. spacer의 역할을 잘 알지 못하였었는데, 단열성능 향상에 도움이 된다고 하는군요.. 그러나 No spacer가 아닌 단열 spacer를 적용해봐도 모델링된 u-value와 계산된 u-value의 차이값은 차이가 거의 없습니다..

3. Glazing + Frame에서 userdefined로 해당 값을 입력한 이유는, 우리나라 현행 법에 의한 표면열전달저항 기준에 부합하도록 값을 입력하려고 했기 때문입니다. 좀 오래된 자료이긴 하지만, 규정하고 있는 자료를 찾지 못하여 해당 값으로 적용하였습니다.

기존 TRNSYS 라이브러리에 있는 창호를 적용하면, glass의 u-value와 frame + glazing 의 u-value가 비교적 이해되는 값인데, WINDOW7.8에서 직접 모델링하여 적용하면 그 차이가 이해되지 않는 수준으로 크네요.. 아마 frame 설정 부분에서 착오가 있었던게 아닌가 싶은데 참 난감하네요.. Therm 프로그램을 사용하지 않아서 생기는 문제일 수 있나요?
M 관리자 2023.06.27 18:17
1. 아 맞네요.. %/100 이면 소숫점이 맞습니다.
3. 이해했습니다.

------------
맨 위 그림의 1.19 는 유리의 열관류율이고, TRNSYS 는 프레임을 포함한 열관류율이므로 다르긴 한데요.  WINDOW 에서 Vinyl 프레임을 선택하면 전체 열관류율 추정값을 볼 수 있는데, 이 것과의 차이는 확인이 되신건가요?

--------------
지금의 차이는 프레임의 폭을 잘못 입력해서 오는 오차로 밖에는 보이지 않는데요. 단위 체계도 한번 살펴 봐주세요.
G 작성자 2023.06.30 16:18
안녕하세요 관리자님!
문제를 해결해서 답변 남깁니다 감사합니다.

WINDOW7.8에서 Gap으로 Vacuum을 적용하였는데, TRNSYS에서 Vacuum을 인식하지 못해서 발생한 오류인 것 같습니다. Gap을 Air나 Xenon으로 설정하니 TRNSYS에서 값을 잘 계산할 수 있었습니다.

도움 주셔서 감사합니다!
M 관리자 2023.06.30 17:30
다행이고, 알려 주셔서 감사합니다.