eco2 공조기 설정 질문

G 7 919 2022.10.18 20:44
공조기 돌아가는 정도에 따른 에너지 변화에 관한 것을 조사하고 있습니다. 공조기 제원은 그림과 같습니다. 여기서 혹시 배기풍량을 4830이 아니라 2415(50%)로 설정하게 되면, 공조기가 50% 덜 돌아간걸로 생각 할 수가 있을까요? 아니라면 공조기의 50% 정도의 효율로 돌릴 경우로 가정할 수 있는 방법은 없을까요? 항상 감사합니다!

Comments

M 관리자 2022.10.18 22:47
덜 돌아 간다는 의미인지 효율이 떨어진다는 의미인지 혼란 스럽습니다.
운전시간이 절반인건지, 효율이 절반인건지 명확히 알려 주시어요.
G 2022.10.20 15:15
답변이 늦어서 죄송합니다. 효율이 절반일까요?
M 관리자 2022.10.20 18:01
무슨 의미인지 잘 이해를 하지 못했습니다.
효율이 절반이라면, 효율이 더 나빠지는 방향인거고, 운전시간이 절반이라면 사용에너지가 줄어 든다는 뜻이거든요. 이 둘 중에 어느 쪽인가요?
G 2022.10.20 21:06
제가 공조기에 대해 공부가 부족해서 질문이 애매하게 된거 같습니다. 첫 번째 사진의 경우 급기풍량이 9060이고 배기풍량이 4830인데 급기풍량을 9060으로 그대로 하고 배기풍량을 9060으로 하게 된다면 최소외기댐퍼가 100%가 되어서 외기조화기 처럼 되고, 배기풍량을 9060 나누기 2해서 4530으로 하게 되면 최소외기댐퍼가 50%로 설정이 가능한가요? 감사합니다.
M 관리자 2022.10.20 23:52
아닙니다. 그렇게 운전되지는 않습니다. 급배기풍량과 외기댐퍼는 실내외 엔탈티와 연동되기에 지금 입력값의 변화로 에너지 소요 결과를 예측할 수는 없습니다.
즉 ECO2로는 불가능합니다.

그저 왼쪽에 있는 "외기냉방제어"를 "유"로 바꾸는 것이 유일한 방법입니다.
G 2022.10.21 10:37
그러면 우측의 배기풍량을 조절하는걸로 리턴되는 공기의 량을 조절할 수 있는걸까요?
M 관리자 2022.10.21 11:28
산술적으로는 그렇습니다만.. ECO2 알고리즘 상 그 것과 리턴 공기량은 상관이 없을 것 같습니다. 그저 동력 소요량의 단순 계산치로 활용될 것 같습니다.