한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
에너지/열교해석관련 질문
복합단열재 시험성적기관에 의뢰관련건입니다
G
PARK S Y
(112.♡.139.60)
1
123
10.04 10:12
합판+우레탄폼보드판+FRP판넬 이3가지판넬을 하나로 붙여서(가칭:복합판넬) 열전도율 시험성적기관에 성적의뢰를 할수 있는지 궁금합니다. 만약에 시험성적의뢰가 가능하다면 시료에 규격은 어떻게 되는지 문의드립니다. 답변 부탁드립니다
출력
Comments
M
관리자
10.07 11:00
120.♡.86.132
복합 소재는 열전도율의 결과를 도출할 수는 없으며, 전체 벽체 구성에 대한 열관류율로 결과를 받을 수 있습니다.
시험 규격은 [KS F 2277 건축용 구성재의 단열성능 측정방법] 으로 받으시면 되시며, 시료의 크기는 2x2m 입니다.
이 시험은 국내 웬만한 시험기관에 모두 의뢰 가능합니다.
복합 소재는 열전도율의 결과를 도출할 수는 없으며, 전체 벽체 구성에 대한 열관류율로 결과를 받을 수 있습니다. 시험 규격은 [KS F 2277 건축용 구성재의 단열성능 측정방법] 으로 받으시면 되시며, 시료의 크기는 2x2m 입니다. 이 시험은 국내 웬만한 시험기관에 모두 의뢰 가능합니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
시험 규격은 [KS F 2277 건축용 구성재의 단열성능 측정방법] 으로 받으시면 되시며, 시료의 크기는 2x2m 입니다.
이 시험은 국내 웬만한 시험기관에 모두 의뢰 가능합니다.