한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
에너지/열교해석관련 질문
Therm U-factor 관련 문의
G
맹명환
(121.♡.56.93)
1
3,950
2011.09.02 16:22
안녕하세요~
Therm 수행후 U-factor 결과 값을 볼때 6가지의 선택하는 항목이 있던데 각각 무엇을 의미하는지 모르겠습니다.
아울러 일반 창호 및 커튼월의 경우 그중 어떤것을 선택하여 결과값을 도출해야 하나요?
각각의 항목은 다음과 같습니다.
1. Total Length
2. Projected X
3. Projected Y
4. Custom length
5. Projected in Glass Plane
6. Custom rotation
출력
Comments
M
관리자
2011.09.02 22:44
182.♡.194.225
안녕하세요..
글로 표현드리기는 조금 어려우나,
1. Total Length
: 창호의 전체 길이 입니다. (열이 통과하는)
2. Projected X
: X 축의 방향입니다.
3. Projected Y
: Y축 방향입니다.
4. Custom length
: 사용자 지정 길이입니다.
5. Projected in Glass Plane
: 유리와 수평인 프레임을 의미합니다. 이 숫자가 창호의 열관류율을 보는 항목입니다. 이 값으로 결과값을 보시면 됩니다.
6. Custom rotation
: 창호의 각도를 변경하는 옵션입니다. 경사창호가 아니면 참고할 경우는 없습니다.
이상입니다. 추가 질문있으시면 언제든 올려주십시요.
감사합니다.
안녕하세요.. 글로 표현드리기는 조금 어려우나, 1. Total Length : 창호의 전체 길이 입니다. (열이 통과하는) 2. Projected X : X 축의 방향입니다. 3. Projected Y : Y축 방향입니다. 4. Custom length : 사용자 지정 길이입니다. 5. Projected in Glass Plane : 유리와 수평인 프레임을 의미합니다. 이 숫자가 창호의 열관류율을 보는 항목입니다. 이 값으로 결과값을 보시면 됩니다. 6. Custom rotation : 창호의 각도를 변경하는 옵션입니다. 경사창호가 아니면 참고할 경우는 없습니다. 이상입니다. 추가 질문있으시면 언제든 올려주십시요. 감사합니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
글로 표현드리기는 조금 어려우나,
1. Total Length
: 창호의 전체 길이 입니다. (열이 통과하는)
2. Projected X
: X 축의 방향입니다.
3. Projected Y
: Y축 방향입니다.
4. Custom length
: 사용자 지정 길이입니다.
5. Projected in Glass Plane
: 유리와 수평인 프레임을 의미합니다. 이 숫자가 창호의 열관류율을 보는 항목입니다. 이 값으로 결과값을 보시면 됩니다.
6. Custom rotation
: 창호의 각도를 변경하는 옵션입니다. 경사창호가 아니면 참고할 경우는 없습니다.
이상입니다. 추가 질문있으시면 언제든 올려주십시요.