에너지/열교해석관련 질문

PHPP의 기밀성능(침기)에 의한 단위면적당 연간열손실량 계산에 대한 질문입니다.

1 유정연 2 5,121 2012.03.31 13:10
안녕하세요. 관리자님.
아직 CPHD 교육의 열기가 남아 있어.... 열공을 이어가고 있습니다.
 
조금 석연찮은 부분이 있어 다시 질문드립니다. ^^
 
기밀성능 관련하여 아무래도 블로어 도어 테스트 하실 때 한번 찾아뵙고. 제대로 배워야 할것 같습니다.   
 
다음 조건이 주어져 있을 때 침기에 의한 단위면적당 연간열손실량을 계산인데 제대로 이해한 것인지 검토 부탁드립니다.
  
- 난방도시(Heating Degree Hours) : 84kKh/a
- 설계외기온도(degisn temperature) : -5 도씨
 
-TFA : 300m2
- 실내체적: 800m3
- n50: 0.4/h
 
------------------------------------------------------------------------------
 Heating Energy : Q(H) = V(L) * n(inf) * c *  G(t)   (관련 공식은 CPHD교재 p.557 참조함)
Infiltration air exchange: n(inf) = e * n(50) * V(n50) / V(phpp)
 
여기에서,
V(L) = 300m2 * 2.5m = 750m3
c = 0.33 Wh/m3K
G(t)= 84kKh/a
 
e=0.07 in normal case 
V(n50) = 800m3
V(phpp)=300m2 * 2.5m = 750m3
이므로,
 
n(inf)
= 0.07 * 0.4/h * 800m3 /  750m3
= 0.029/h
 
Q(H)
= 750m3 * 0.029/h *0.33 Wh/m3K * 84kKh/a
= 602.9 kWh/a
 
따라서, 
단위면적당 침기에 의한 연간열손실량은
= (602.9kWh/a) / (300m2)
= 2.01kWh/m2a
 
또한, 이 값은 패시브 하우스의 난방에너지 소요량기준인 15kWh/m2a 중
 
건물의 기밀성능(침기)에 의해 발생하는 단위면적당 연간열손실량이 2.01kWh/m2a 이다.
 
라고 해석해도 되는 것인지요?
 
 
인증업무가 많아지셔서. (4건이나 올라와 있네요. *^^*)  바쁘시겠지만.
답변 부탁드립니다.
감사합니다.
 
 

Comments

M 관리자 2012.03.31 21:09
네.. 다 맞구요..
다만, " 패시브 하우스의 난방에너지 소요량기준인 15kWh/m2a" 에서 "소요량"->"요구량" 입니다.
감사합니다.
1 유정연 2012.03.31 22:02
감사합니다. 이제 속이 후련하네요.

이 한문제의 정답을 찾는데... 열흘이나 걸렸습니다.

하지만, 찾는 과정중에서 관련된 많은 것을 배우고 정리도 되어 좋았습니다.

도와주신 교수님과 관리자님께 감사드립니다.