모델링 조건은 아래와 같습니다.
철근콘크리트 : 150mm, 전도율 2.3w/mk
비드법1종2호 : 250mm, 전도율 0.034w/k
외부B/C : 외부[-5°DIN]
내부B/C : 곰팡이판정[DIN]
따라서 계산상으로는
R= 0.15/2.3 + 0.25/0.034 = 7.41
U= 1/7.41 = 0.1349w/㎡k
ex1 : 수평으로 돌출 1500mm
u-factor
- 수평 : 0.1189w/㎡k
- 수직 : 0.1246w/㎡k
ex2 : 수직으로 돌출 1500mm
u-factor
- 수평 : 0.1883w/㎡k
- 수직 : 0.1754w/㎡k
상기와 같이 그림을 상부로 돌출한 모델링과 수평으로 돌출한 모델링의 차이가 발생하는 이유는 무엇인지?
(쉽게 말씀드리면, 저희가 드렸던 경계조건파일이 오류가 있었습니다..ㅠㅠ 죄송합니다.)
자료실에 파일을 다시 올려드렸습니다.
다운 받으셔서 덮으시면 정상적으로 해석될 것입니다..