에너지/열교해석관련 질문

therm관련

 
모델링 조건은 아래와 같습니다.
 
 철근콘크리트 : 150mm, 전도율 2.3w/mk
비드법1종2호 : 250mm, 전도율 0.034w/k
외부B/C : 외부[-5°DIN]
내부B/C : 곰팡이판정[DIN]

따라서 계산상으로는
R= 0.15/2.3 + 0.25/0.034 = 7.41
U= 1/7.41 = 0.1349w/㎡k

ex1 : 수평으로 돌출 1500mm
u-factor
- 수평 : 0.1189w/㎡k
- 수직 : 0.1246w/㎡k

ex2 : 수직으로 돌출 1500mm
u-factor
- 수평 : 0.1883w/㎡k
- 수직 : 0.1754w/㎡k

상기와 같이 그림을 상부로 돌출한 모델링과 수평으로 돌출한 모델링의 차이가 발생하는 이유는 무엇인지?

Comments

M 관리자 2012.02.07 20:48
기존 경계조건에서 외부측의 경계조건이 simplified로 들어가야 하는데, Comprehensive 로 들어가서 외부의 경계에 대한 인식이 어긋나서 그렇습니다..
(쉽게 말씀드리면, 저희가 드렸던 경계조건파일이 오류가 있었습니다..ㅠㅠ 죄송합니다.)

자료실에 파일을 다시 올려드렸습니다.
다운 받으셔서 덮으시면 정상적으로 해석될 것입니다..
감사합니다.