에너지/열교해석관련 질문

window 6.3 경계조건

1 최윤정 3 3,210 2012.01.23 23:16
window 6.3 프로그램의 경계조건 NFRC100-2010에서
표면열전달계수는 뭐에요??ㅜㅜ
제가 알기론 실외 26 W/m2K, 실내 2.54 W/m2K 인걸로 알고 있는데 맞나요?

Comments

M 관리자 2012.01.24 13:41
국내 용어로 "표면열전달저항"을 의미합니다.
우리나라는 외기직접은 약 23W/m2K, 실내는 약 9W/m2K 정도이며, 각 국가마다 이 적용은 다릅니다.
또한 부위마다도 다르기 때문에 해외 프로그램이 우리나라 기준과 같다는 보장은 없습니다.
이 표면열전달저항은 계산으로 나오는 것이 아니라, 통계/실험치로 나오기 때문입니다.

window 6.3 에서 경계조건은 "CEN"이 우리나라 기준과 가장 가깝습니다.
감사합니다.
1 최윤정 2012.01.30 01:13
CEN조건이 아닌 NFRC 100조건에서의 표면열전달저항 값은 어떻게 되요??




매번 감사드립니다 ^^
M 관리자 2012.01.30 13:21
실외 26 W/m2K, 실내(알루미늄) 2.44 W/m2K, 실내(우드,PVC):3.29 W/m2K 입니다.