EnergyPlus의 Module은 어떤 표준을?
1 우진 (27.♡.242.70)
5
3,060
2015.02.16 17:20
안녕하세요?
ECO2와 DIN V 18599에 관한 글 매우 유용하게 읽었습니다.
정말 감사드립니다.
궁금한 점이 있습니다.
DIN V 18599는 시리즈(part 1-11) 표준들을 통해
HVAC, lighting 등의 에너지소요량을 계산 방법을 제시한 것으로 보입니다.
그렇다면 EnergyPlus 역시
HVAC의 에너지소요량 계산에 특정한 표준을 제시하고 있나요?
EnergyPlus가 따르는 ISO 13790는 부하(에너지요구량)에 대한 계산 방법으로 보이고,
EN 15316 시리즈는 아무래도 'EN'이니 EnergyPlus가 따르지는 않을 것 같아서요.
한 가지만 더 여쭤보자면,
EN 15316을 따르는 에너지해석도구에는 어떤 것들이 있나요?
(아마 영국산 ESP-r 등은 이 규격을 따르는지요...)
p.s.
이곳을 알게 되어 얼마나 큰 도움이 되는지 모르겠습니다.
다시 한 번 감사드립니다!
조금 긴 설명이 필요하나.. 논의의 핵심은 아니기 때문에.. 간략하게 설명드리겠습니다.
에너지플러스는 1970년대 말 부터 개발된 Blast (Building Loads Analysis and System Thermodynamics)와 DOE-2 의 엔진을 기반으로 만들어 졌습니다.
탄생의 배경은 미국이 70년대 에너지파동을 겪으면서, 건축물내의 공조설비에 대한 에너지평가가 절실해졌고, 이 절실함으로 나타난 가치있는 논문이 개발의 근거가 됩니다.
그러므로 이 프로그램의 알고리즘은 어떤 규정 또는 규칙의 결과물이라기 보다는 두 프로그램이 가진 수학적 알고리즘의 결합체이라고 보시는 것이 타당할 듯 합니다.
두 개의 프로그램은 오랜 시간동안 다른 방법으로 이 문제에 접근하였지만, 결국 같은 문제에 대한 해법을 찾은 것이고, 에너지플러스는 이 두 프로그램의 엔진이 지니는 장점을 합쳐 만들어 졌습니다. (이로인해 - 결과론적으로 - 매우 어려운 프로그램이 되어 버렸지만요.)
그러므로 오히려 ISO 13790 이 에너지플러스를 따랐다고 하는 것이 더 맞을 듯 합니다. (순서상)
이 프로그램이 지니는 의미는 모든 계수적 처리방법의 표준이라는데 있습니다.
(협회 글을 이미 읽으셨다고 표현하셔서..짧게 쓰면) 즉, DIN V 18599 를 개발하는데 있어서도 이 프로그램을 전문가가 수천번을 돌려서 해당 계수를 찾고, 이 계수값이 DIN V 18599 에 들어가게 됩니다.
또한 에너지플러스 역시 변화하는 설비환경과 실제 사용 패턴의 변화량을 지속적으로 반영해야 하므로, 결국 동적시뮬레이션프로그램과 말씀하신 EN, DIN 규정은 악어와 악어새의 관계와 같습니다.
상상해 보면.. 실시간 (시간으로 잘라서...)으로 변화하는 에너지의 흐름을 하나의 규정으로 담는 것은 불가능할 것입니다. (물론 수학적 알고리즘은 있지만, 엄청난 양이겠죠...) 또한 담는다고 한 들, 누가 볼까요..ㅎ
이를 가장 짧게 정리한 글이 아마도 에너지플러스 메뉴얼이 아닐까 합니다.
ESP-r 은 2002 년 6 월 글래스고에 있는 스트래스클라이드(Strathclyde) 대학의 에너지시스템연구단 (ESRU)이 발표하였고, 발표한 당시부터 지금까지 GNU 라이센스 아래 오픈 소스 소프트웨어 프로젝트로 발전해 왔습니다. (불행히도 소스를 쳐다보는 사람이 거의 없는 것이 문제지만...)
그러나, ESP-r 역시 동적시뮬레이션프로그램으로써.. (개발자의 말을 빌리자면).. 최근 20년 (2002년 당시) 의 에너지 해석에 대한 수학적 결과의 종합체라고 합니다.
그러므로, ESP-r 도 어떤 규정을 근거로 하고 있지 않습니다.
EN 15316 을 따르는 프로그램을 여기서 열거하는 것은 어려울 듯 하며, 구글에서 "energy simulation program base on EN 15316" 로 검색하시면, 여러 다양한 프로그램을 접하실 수 있으실 것입니다.
감사합니다.
온통 알수없는 음어로 작성된 글임에도
매우 힘찬 기운이 뿜어져 나오는 것이 느껴집니다.
참으로
든든합니다.
정말이지 큰 도움 되었습니다.
이곳을 알게 되어 기뻐요!