안녕하세요~
질문방에 다른분들이 올려주신 글도 확인을 했었는데 (
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_02&wr_id=667 ) 아무리 봐도 이해가 안되서 글을 남깁니다.
첨부된 파일의 창을 Window&Therm 으로 해보려고하는데
그림에 표시한것처럼
프레임이 A,B,C,D 총 4개로 다르게 되어있는데
1번으로 표시해놓은 창 같은 경우에는 왼쪽에 프레임이 위아래로 달라서 어떻게 해석을 해야할지 고민이 됩니다.
1. 1번 창의 열관류율을 산정하는 방법이 따로 있나요?
2. 첨부드린 창의 총 열관류율은
1번창의 (Frame*Area)+(Edge*Area)+(Center of glass*Area)/총면적
2번창의 (Frame*Area)+(Edge*Area)+(Center of glass*Area)/총면적
3번창의 (Frame*Area)+(Edge*Area)+(Center of glass*Area)/총면적
을 구한후에 1번+2번+3번 열관류율 /3을 해야하나요?
1번 창은 아래와 같이 잘라서 계산하시면 됩니다. (엑셀 산술평균)
추가로 질문을 드리자면 C와 D의 프레임으로 계산을 진행하게 되면 겹치는 부위가 계산되는데 그거는 따로 신경을 써주지 않아도 되는건가요?
예로 1번창에서 C프레임을 통해 계산하고, 3번창에서 C프레임으로 계산하면
총열관류율을 구할때 프레임의 면적이 겹쳐지게 되는데.. 무시해도되는건가요?
그리고 Sill부위 도면에 간봉 바로 밑에 glazing을 지지해주는 네모난게 그려져있던데 그게.. 이름이 몬가요?? 대체적으로 물성을 무엇을 주면 될까요?
이름은 그냥 Backup 이며, EPDM 으로 하시면 됩니다.