에너지/열교해석관련 질문

WINDOW와 THERM의 BC에 대하여 질의드립니다.

1 김선후 8 2,519 2017.11.10 17:17
안녕하세요. THERM과 WINDOW에 대하여 가르침을 받고자 글을 남깁니다.

우선 이글을 쓰기 전까지 기존에 질의내용들을 보면서 익혀보려 했었습니다.
이해하는데 부족하여 이렇게 질의드립니다.

가장 큰 혼동은

WINDOW와 THERM의 BC설정에 대한 혼동입니다.
우선 기존 방법은 WINDOW에서 유리를 모델링한후THERM에서 합체후 다시 WINDOW에서 U-WINDOW를 계산한다고 배웠습니다. 때문에 최종적인 경계조건은 WINDOW에서 '재설정'되기 때문에 THERM의 경계조건에서 큰 문제가 없습니다.

헌데 제가 하고자 하는 방법은 U WINDOW를 EXCEL로 계산하고자 합니다.
이 이유는 두가지가 있는데요
우선은 사각형이 아닌 형태의 평균 열관류율작성을 위해
그리고 선형 열관류율을 이용한 LINEAR방식의 평균열관류율산정을 위해

그렇다 보니 WINDOW에서 유리를 모델링할때 나온 결과와
THERM에서 유리를 포함한 결과 모두를 EXCEL로 합산해야 합니다. 때문에 WINDOW와 THERM에서 경계조건을 통일하고자 합니다.
 
이때 LBNL홈페이지에서 다운받을수 있는 문서 " CALCULATING FENESTRATION PRODUCT PERFORMANCE IN WINDOW6 AND THERM6 ACCORDING TO EN 673 AND EN 10077" 과 본 홈페이지 질문들을 보고 익혔습니다.
https://windows.lbl.gov/tools/knowledge-base/articles/en-673-10077-using

이에 대하여는 이해하였습니다.

단 몇가지 의문이 있습니다.
1. 이 방법은 문서 제목과 같이 THERM과 WINDOW의 '6'버전에 대한 계산방식인데, 혹시 이방법을 '7'버전에 같이 적용해도 될까요?
 
2. 실물 열관류율 테스트 결과(KSF2278창세트 열관류율 테스트)를 예측해 보려고 합니다. 이때 적용되는 유리를 판단할때 WINDOW에서 EN673 설정이 실물 열관류율 테스트결과와 비슷할까요? 아니면
가스층 12mm까지만 성능이 증가되는 ISO 15099방식으로 계산해야 할까요?

3. WINDOW에서 CEN BC로 계산할때 ISO 15099로 계산이 가능한 이유는 무엇인가요? CEN은 EN 기준들과 ISO 10077을 기반으로 한 경계조건인데 왜 계산이 될까 하고 의문이 들었습니다. (반대로 NFRC기준은 EN673설정에서 계산이 안되는걸 보고 의문이 들었습니다.)

4. KSF2278의 결과를 예측하기 위해서 LBNL에서 설명하는 라이너 방식을 적용하는 것과
창세트 시뮬레이션 사무국에서 말하는 WINDOW와 THERM의 경계조건을 적용하는것 중에
어느 것이 더 실제와 비슷한가에 대한 정보가 있을까요?
(온도 설정의 같지만 표면열전달률이 달라서요)
(창세트 시뮬레이션 사무국에서 발표한 경계조건)
https://window-sim.or.kr:6001/information/information.php?act=view&encData=aWR4PTY4JnN0YXJ0PTAmc2tleT0mc3N0cj0mY2F0ZT0=)%EC%9D%98

5. 국내 창세트 평가의 경계조건이 0,20도의 조건임에도 불구하고 유리 제조사에서 NFRC100기준을 표기하는 이유가 있을까요?


이상입니다.
두서없고 번거로운 질문을 드려서 죄송합니다.

Comments

M 관리자 2017.11.10 23:26
안녕하세요..

1. 네 괜찮습니다.
2. EN673 이 유사합니다.
3. ㅎ.. 글쎄요.. 아마도 CEN 이 조금 늦게 출발해서.. 기준을 포함하고 있는 것이 아닐까 합니다.^^
4. 사무국의 조건을 따라 가는 것이 나을 듯 싶습니다.
5. 유리는 세트로 제시하는 것이 아니라 단독으로 제시되기 때문에, 하던대로 하려는 경향이 있는 것 같습니다. 저 역시 과거의 자료와 비교해 보기도 편한 면이 있구요. 뭐랄까요. 관성의 법칙?

질문은 언제든지 환영입니다.~
1 김선후 2017.11.13 10:13
친절한 답변 감사드립니다!!:)
1 김선후 2017.11.13 10:31
한가지만 추가 질의를 드리고 싶어서 글을 남깁니다.

KS 기준으로 WINDOW에서 유리의 CENTER부분의 열관류율을 예측할때 ISO15099로 설정해야 한다고 알고 있습니다.
그렇다면 중공층이 16mm일 경우에는 어떻게 해야 할까요?
즉, 중공층이 12mm이상의 유리가 적용된 창세트를 창세트사무국에서 말하는 KS기준을 적용할때,
WINDOW상의 계산기준을 어떻게 설정해야 할까요?

유리의 열관류율을 계산할때 WINDOW에서 CEN의 설정을 KS에서 말하는 온도와 표면열전달값으로 수정하고 EN673기준으로 계산하여도 괜찮을까요?
1 김선후 2017.11.13 10:37
이유는 모르겠으나, 창세트사무국에서 말하는것처럼 WINDOW상에서 새로운 BC를 형성하여 KS기준으로 만들면 EN673경계조건으로 돌아가질 않네요;;
다만,KS기준 BC 생성시 CEN설정과 같이 SHGC조건을 FIXED COMBINED COEFFICIENT 로 설정하니 돌아가네요,
혹시 창세트 사무국에서 말하는 WINDOW BC생성시 SHGC설정에 대한 정보가 있으신지요? 제가 보고 있는 발표자료에는 U-FACTO IN& OUTSIDE 설정뿐이어서요;;
M 관리자 2017.11.13 22:33
16mm 면, 무조건 EN673이 맞습니다.
이 때 표면열전달저항은 건드리지 마시고, 그냥 EN673으로 하셔요..
만질 것이 없으므로, 추가적 답변은 갈음하도록 하겠습니다.
1 김선후 2017.11.14 11:19
자꾸 귀찮게 질의드리는것 같이 죄송합니다만,,
말씀하신 내용을 정리하여 확인받고 싶습니다.

국내 KSF2278 창세트 테스트의 선행 시뮬레이션 검토를 위해서 다음과 같이 한다.(12mm 이상의 중공층을 가진 유리를 적용한 경우)
1. IGU의 열관류율 산출을 위해 WINDOW를 쓰되 BC는 cen을 사용하고 계산 조건은 EN673을 설정한다.
2. 1에서 계산된 유리를 THERM에 적용할 경우에는 창세트 시뮬레이션 사무국에서 제시한 경계조건을 사용한다. (0도/20W/m2K,  20도/9.09W/m2K)
3. 1번의 IGU열관유률과 2번의 프레임+edge 부분의 열관류율을 면적 가중 합산하여 창세트 열관류율을 계산한다.

이상입니다. 이렇게 하는것이 맞는지요?
감사합니다.
M 관리자 2017.11.14 20:58
넵 그렇습니다.
다만 실물과의 오차는 매우 예측하기 어려우나, 거의 대부분 실물시험이 더 나은 값을 가집니다.
1 김선후 2017.11.15 11:27
넵 감사합니다~~:)