에너지/열교해석관련 질문

난방에너지 요구량에 관하여

1 안녕하쉽니까 8 2,618 2017.11.30 23:21
패시브 하우스가 난방에너지 요구량이 5L 인 경우에는
연간 난방에너지 요구량이 50KWh/㎡a 로 알고있습니다.
그러면 연면적 130인 경우에는 연간 난방에너지 요구량이 6538KWh 라는 말인데 ...
우리나라 특성상 난방은 겨울철에 길게보면 4달만 하지않습니까?
그러면 6538/4=1634.5KWh
이걸 전기요금 계산기로 해보니 한달에 백만원인데 .... 이렇게 계산하는게 아니지 않나요 ,....
계산을 어떻게 해야하는지 궁금합니다 !

Comments

M 관리자 2017.11.30 23:59
전기로 난방을 하면 그럴 수 있습니다. 130㎡ 전체를 전기로 난방을 한다면..... 누진제까지 걸리니까요.
그래서 전기계산기로 하시면 안되구요..
5리터의 등유로 계산을 합니다.
5x130x1200원/4개월 = 19만5천원...
계산상으로는 5개월정도입니다. 20도보다 낮으면 무조건 난방을 하는 개념이거든요.
1 안녕하쉽니까 2017.12.01 00:16
아 네! 감사합니다 그러면 혹시 냉방에너지 요구량에서는 30KWh/㎡a 라고 했을때
여기 이부분도 등유로 계산을 해야하는건가요?
M 관리자 2017.12.01 00:22
아닙니다. 이 것은 전기입니다. 다만, 히트펌프도 역시 요구량을 그대로 전기요금으로 환산하면 안됩니다. 히트펌프의 효율이 좋기 때문입니다. 
냉방기기의 종류를 확정해야 하지만, 통상 요구량의 절반 정도라고 보시면 되십니다.
1 안녕하쉽니까 2017.12.01 00:37
죄송합니다... 아직 초보라 이해가 잘 안되서 그러는데
냉방에너지 요구량이 30KWh/㎡a 라고 했을때는
냉방비용을 어떻게 산출해야하나요?

밑의 에어컨 스펙은 삼성벽걸이에어컨 중에 하나를 가져와봤습니다!
최소 냉방 능력 0.9 kW
정격 냉방 능력 3.0 kW
최대 냉방 능력 3.6 kW
최소 냉방 소비전력 0.2 kW
정격 냉방 소비전력 0.74 kW
최대 냉방 소비전력 0.9 kW
M 관리자 2017.12.01 00:49
아.. 이 것 보다는 COP를 알아야 합니다. 인버터제어인가도 중요하구요.
1 안녕하쉽니까 2017.12.01 00:59
cop 를 2.5로 하면은요?
혹시 냉방에너지 요구량에따른
냉방비용 산출에 관한 내용이 패시브하우스 사이트에있나요?
M 관리자 2017.12.01 01:02
2.5 면 위에서 말씀드린 정도로 하시면 됩니다.
산출은 아래 내용을 보시면 되실 듯 합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=EnergySharp
1 안녕하쉽니까 2017.12.01 01:22
네! 좋은 정보감사합니다!