에너지/열교해석관련 질문

window BC cen 에 관하여 문의 드립니다.

1 김선후 2 1,377 2017.11.14 12:23
안녕하세요

협회의 질의내용들을 보고 공부하던중에 질문이 생겨서 이렇게 글을 남깁니다.

WINDOW에서 cen BC를 적용할때
cen설정은 연구목적이 아니라면 fixed combined coef로 설정하라고 배웠습니다.
또한 이때 combined coef. 는 3.6 + (4.4 * ε / 0.837) W/㎡K의 식에 의해 결정된다고 배웠습니다.

그렇다면

ε는 실내측 유리 방사율이기 때문에 적용하고자 하는 유리에 따라서 매번 BC의 실내측 combined coef의 값이 바뀌는것이 맞나요?

즉,
1. 계산하고자 하는 원하는 유리를 결정
2. 실내측 유리의 표면방사율을 이용하여 실내측 combined coef.를 계산.
3. BC에서 cen 기준을 수정(계산된 combined coef. 입력)
4. 유리의 열관류율 산출


이렇게 진행해야 하는것이 맞을까요??

또한,
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_02&wr_id=497
이질의와 답변을 보면 관리자님께서 combined coef.에 숨은 값을 설명해 주셨습니다.
이 답변의 의미가 shgc의 combined coef는 u-factor의 combined coef값과 같게 설정해야 한다는 의미 인가요?,
(사실 제컴퓨터의 윈도우의 cen bc설정이 조금 달라서요 저같은 경우에는 다음과 같은 값이 기본값으로 설정되어 있었습니다.)
■ U-factor: Inside
실내공기온도 = 20℃
Combined Coefficient= 8 W/㎡K

■ U-factor: Outside
실외온도 = 0℃
복사+대류= 23.00 W/㎡K

■ SHGC: Inside
실내공기온도 = 25℃
Combined Coefficient= 2.5W/㎡K

■  SHGC: Outside
외기온도 = 30℃
Direct Solar Radiation = 500 W/㎡
복사+대류 = 8 W/㎡K

이 기본 설정이 잘못되어 있는것이 맞지요??


감사합니다.

Comments

M 관리자 2017.11.14 21:04
앞의 질문..
네 원칙적으로는 맞습니다만, 상당히 번거로운 작업입니다. 이 것을 정확히 한다고 하더라도 실물시험과 가까워 지는 것도 아니구요..
그러므로, 대개의 경우 한 국가 내에서는 이 값의 표준을 정하고, 각 유리를 상대비교하는 정도라고 이해하시면 좋을 듯 싶습니다.

두번째도 .. 네.. 잘못되어 있는 것이 맞습니다., 유리에 따라 변화하는 값이기에 그렇습니다.
1 김선후 2017.11.15 11:27
네 답변 감사드립니다~