PVC배관의 배관표면온도 산정
G 차의환 (222.♡.244.2)
3
3,113
2018.11.08 22:02
안녕하세요.
한가지 질문이 있어 여쭙고자 글올립니다.
시스템에어컨 드레인배관의 결로성능에 대하여 검토중인데,
PVC배관 25A(두께 3.5T)에 PE단열재 5T를 적용한 상태에서의 표면온도와
그냥 PVC배관 25A(두께 6.5T)에서의 표면온도를 계산하여 결로성능을 비교해보려고 합니다.
기본적으로 25℃에 90%일때 발생하는지 등등 다양한 조건에서의 DATA가 필요한상황입니다.
1) 현재 알고있는데이터는 배관의 열전도율, 두께, 단열재의 열전도율, 열전달율(7 W/m2K) 수준입니다.
do 2 λ ( ti - ts )
do ln ----- = ----------------
di αo ( ts - tr )
해당식을 통해서 ts를 산출하려고 하고 있는데 해당방법이 맞는건지,
2) 아니면 다른방법은 없는지 궁금합니다.
※ PVC 25A(6.5T)는 시험을 따로진행하여 냉수 10℃, 외기30℃, 습도90%일때 27℃라는 표면온도의
데이터는 가지고 있습니다.
답변 부탁드리겠습니다. 감사합니다.
그러나 이를 수계산 하기 보다는.. 아래 링크에 가시면 무료로 관련 소프트웨어를 다운받아 사용할 수 있습니다.
다운로드는
http://www.engsoft.co.kr/Software/Software_Frame_k.htm
설명은
http://www.engsoft.co.kr/download/es_Insu.htm
추가로 궁금한사항이있는데,
PVC관에 보온재를 씌울경우는 일반적인 보온재의 열전도율 λ을 넣어서 산출하는데,
보온재가 없는 PVC의 경우에는 배관자체의 λ를 넣어서 계산하는게 맞는건지 궁금합니다.
ex) pvc+보온재 : a=7 / λ = 보온재열전도율
pvc 단일관 : a=7 / λ = pvc배관 열전도율