열전도 손실을 통한 경제성검토
1 마늘주세요 (106.♡.90.114)
3
1,125
2019.04.23 11:21
안녕하세요
패시브건축에 대한 지식이 전무한 타업계종사자 입니다.
전문가님들의 조언 좀 구하고 싶어 가입했습니다.
1. "열관류율(W/㎡·k) * 벽체 면적 (㎡) * 난방도일GT(KWH/a) = 연간 벽체 열전도 손실율(kwh/a)"
가 합당한 산식인가요??? 아니라면 대체 가능한 공식을 알고 싶습니다,
2. "벽체 열전도 손실율(kwh/a) * 전기 or 가스 or 석유단가 = 손실 금액" 이 합리적인지도 궁금합니다.
아니라면 대체 가능한 공식을 알고 싶습니다.
고수님들의 답변을 기다립니다. 감사합니다.
W/㎡·k * ㎡ * (다음에...실내외 온도차 K * 1KW/1000W * 시간 8760hr/year 를 곱해주면) 원하시는
Kwh/a 의 단위가 나오게 됩니다.
2. 사용하는 연료에 합당하게 계산하시면 될 것 같습니다. khw/a는 벽체의 열적 성능이고, 비용은 에너지원에 따라 다르게 되니까요.
한가지만 더 여쭤볼께요
연간 실내외 온도차를 알수 있는 자료가 있을까요??
기후통계분석에 냉난방도일 관련 자료가 있던데 그것일까요???