PV, ESS 전력량 계산 관련
G 웃음보따리 (121.♡.99.252)
6
1,727
2019.04.19 11:38
안녕하세요 PV, ESS 관련 질문이 있어 글을 올리게 되었습니다
제가 가지고 있는 태양광, ESS 연결도면을 보면
* 분전반에 PV 인버터가 연결되있고 전력계도 분전반에 설치해놓았습니다. 이 경우 전력계에서 수집되는 데이터는 분전반에 연결된 PV발전량이 고려된(전력계데이터 = 한전+PV발전량) 값인건가요?
* ESS는 배전반에 연결되있는데 분전반 전력계에는 배전반 ESS가 고려된 데이터값이 수집되나요?
(전력계데이터 100% =ESS 50% + 한전 50%) 분전반 전력계에서 비율은 알수 없겠지만 총 전력량은 ESS 방전량까지 고려된 값이 수집되는건지 궁금합니다.
전력요금을 계산해보려고 하는데 헷갈립니다ㅠㅠ부탁드려요~ 감사합니다
저의 질문은.. 그 다음의 목적입니다.^^ 국내 논문이신지, 국외논문이신지, 전력요금이 예상치와 달라서인지, 사업을 하시려는데 궁금하신 것인지, 등등...
비용적으로 전기요금이 절약되는지 그런 목적입니다~!
고등학교 과제, 대학과제, 대학원과제, 국가 R&D(국토부, 산자부), 중소기업 R&D, 청년창업 R&D 등등
적산전력계통이 하나라면, 전력계=한전+태양광발전+ESS입니다.