창세트 열관류율 체감할 수 있나요?
G 홍장현 (211.♡.176.184)
4
1,852
2020.02.06 10:29
안녕하세요. 창호업체 종사자입니다.
다름이 아니라 정말 궁급한 사항이 있어서 질문을 드립니다. 저의 짧은 식견으로는 도무지 방법이 없어서 여기저기 답을 찾다보니 이곳까지 왔네요 ㅎㅎ
창세트 열관류율 성적서들을 활용해서 영업을 진행하고 있는데요.
소비자분들께서 궁금해 하시는 사항중에 제가 답변을 드릴수 없는 질문들이 있더라고요,
"1등급 창과 2등급 창의 열관류율이 차이가 나는데.,.이 차이를 어떻게 체감할 수 있나요?"
예를 들자면 열관류율 0.86의 1등급 창세트와 1.219의 2등급 창세트가 있다면, 이 두 창문의
열관류율 값이 0.359정도 차이가 나는데, 이 수치값이 가지는 단열의 차이가 어느정도 인지
(EX. 스티로폼 ( )MM정도의 차이) (EX. 표면온도 ( )도 의 차이 등)
소비자에게 설명해줄수 있는 방법이 있을까요?
일반인들이기에 수치로 말을 하면 전혀 가늠을 할 수가 없어서 설명해 드리기가
매우 어렵습니다.
가령 열관류율 0.1값은 동일조건에서 표면온도 ( )도 차이가 납니다.
또는, 열관류율 0.1값은 비드법단열재 ( ) MM의 효과와 같습니다.
이런식으로 설명을 하는 방법을 알고 싶습니다.
위 기술자료를 읽어 보시기를 권합니다.
열관류율은 차이가 아니라 비율로 읽어야 합니다.
예를 들면, 열관류율 1.0 W/m2K 는 비드법단열재 1종3호 (열전도율 0.04W/mK, 일명 스티로폼) 40mm 두께에 해당됩니다. 열관류율 0.5 W/m2K는 80mm 두께, 2.0 W/m2K는 20mm 두께에 해당됩니다.
1.129/0.86 = 1.31 이라서 2등급 창호가 1등급 창호에 비해 31% 성능이 떨어진다고 하시면 될것같습니다.
1등급과 2등급 창호의 차이를 계산해보면
외기온도 0도, 실내온도 20도, 1m*1m 창호가 있다고 했을때
0.359 W/m2K * 20K * 1m2 * 24h * 30일/월 = 5.2 kWh 추가적인 열손실이 발생합니다.
총 20m2의 창호가 있다면 매월 100kWh = 등유 10Liter = 10,000원 더 들어간다고 생각할 수 있습니다.
결로 및 냉복사는 덤이고요.
열관류율 1.0 W/m2K 는 비드법단열재 1종3호 (열전도율 0.04W/mK, 일명 스티로폼) 40mm 두께에 해당된다고 하신부분을 구하는 공식은 어떻게 되는건지 설명 한번만 부탁드립니다.
저는 단열재두께=(1/열관류율)/단열재열전도율 요래 생각해서
(1/1.0)/0.04 = 25 요렇게 25미리일거라 생각했는데 제가 틀린부분이 어딘지 고쳐주시면 감사하겠습니다.
계산하신 숫자는 괄호의 위치가 잘못었습니다.