에너지/열교해석관련 질문

창의 일사에너지투과율과 차폐계수 관련 질문드립니다

G 김소희 1 6,781 2019.07.08 15:20
안녕하세요
일사에너지투과율 계산할때 많이 헤깔려서 질문올립니다.

1. SHGC, 일사에너지투과율,태양광 취득률, 태양의 일사에너지취득률이 모두 같은 말인가요?

2. 일사에너지투과율은 유리의 차폐계수에 0.86를 곱하는 것이라고 알고있는데요.
계산하려면 유리의 차폐계수 값을 알아내야 하는데
인터넷을 아무리찾아봐도 유리 종류별로 차폐계수 값이 정리된 자료가
없어서 계산 자체를 하기가 어렵습니다 ㅠㅠ
유리의 차폐계수 값은 어떻게 알수있나요?

예를 들어서 28mm 로이유리(아르곤 주입+소프트코팅로이유리)의 일사에너지투과율을 계산하고 싶은데
유리의 차폐계수를 어떻게 알아낼수있나요??

읽어주셔서 감사합니다 !
회사에서 에너지해석은 해야 하는데, 알려주는 사람이나 아무 자료도 없이 혼자 하려니 너무 답답하네요 ㅠㅠ

Comments

M 관리자 2019.07.09 13:27
1. 같은 말입니다.
2. 유리 회사에 문의하시면 시험성적서를 받을 수 있습니다.