ECO2 결과값 질문_ 천장고, 난방기 줄였는데 에너지 요구량이 더 높게 나왔습니다.
G KKK (155.♡.208.128)
3
135
10.24 16:39
안녕하세요.
ECO2를 돌려서 도출된 결과가 이해가 안가서 여쭤봅니다.
기존 도면에서 수정된 값(천장고 9.5M에서 8.5M로 낮게, 난방기기 12대에서 6대로 수정)으로 프로그램내 입력하였는데 결과가 기존도면보다 수정된 도면의 에너지 요구량이 더 높게 나왔습니다.
천장고가 낮아지고, 난방기기 갯수가 줄어들었는데 난방에너지 요구량이 더 높게 나올 수 있나요??
난방기 갯수와 요구량은 서로 무관합니다.
천장고가 낮아졌다는 것은 외피면적이 준 것인데, 상대적으로 창호 면적이 커졌을 수도 있습니다만.. 이 결과만으로는 판단을 할 수 있는 근거는 없습니다.
한가지 더 여쭤봅니다.
위에 말씀드린 조건대로 천장고가 낮아지는 수정값 + 기존 입력면에 체육공간과 창고(창문있음)가 있었는데, 창고면적을 체육관면적에 포함시켰습니다 (체육공간의 건축부위면적 증가)
이때 나온 결과값이 이해가 조금 안되서 질문드립니다.
난방요구량이 줄어들었는데 냉방요구량이 늘어날 수 있나요??
(난방요구량이 15정도 감소, 냉방요구량이 0.2정도 증가)
위에 건축면적(입력면 존 삭제)가 냉난방 요구량에 영향이 있을까요?
건축면적은 요구량에 영향을 줍니다.
노파심에 말씀을 드리면, 요구량/소요량/1차에너지소요량의 정의에 대해 공부를 하고 접근을 하는 것이 좋겠습니다.