에너지/열교해석관련 질문

SHGC계수과 열관류율

G 김순현 1 947 2022.03.31 15:10
로이유리 사양이 좋을수록 열관류율이 낮게 나옵니다
그런데 열관류율이 낮을수록 SHGC계수도 낮게 나오는데 패시브하우스협회에서는
4.0이상을 인증 기준으로 하는것 같습니다
건축승인을 받는데는 열관류율이 중요한데
더블로이를 쓸경우 더욱더 SHGC계수는 낮게 나오니
솔직히 어느기준에 맞추어야하는지 모르겠습니다
만약에 싱글로이 중에서도 열관류율이 낮은 유리를 사용하면 SHGC계수가 잘나오겠지요
전문가의 의견을 듣고 싶습니다

Comments

M 관리자 2022.03.31 15:45
그건 용도에 따라 다르긴 한데요.
협회에서 정한 0.4 라는 숫자는 주거시설에서의 득실을 따졌을 때 득이 많도록 정해진 숫자입니다.
물론 유리의 가치가 꼭 에너지만 있는 것은 아닙니다만...
한 면에 로이코팅을 두 번 하는 더불로이코팅은 SHGC가 0.4 이상인 유리를 만들어 낼 수 있습니다.
이중창처럼 두 개의 창인데, 로이코팅 유리가 각각 들어 있는 이중창은 어렵지만요..

그러므로 저희 협회 입장은.. 일단 유리의 열관류율 0.7W/m2K 이하면서, SHGC 0.4 이상인 유리를 우선으로 선택을 하고, 로이코팅은 이 숫자를 만족시킬 수 있는 어떤 한 것이든 무관하다는 생각입니다. 나머지 가치를 두고 이 규칙을 따를지 그렇지 않을지를 결정하셔야 할 것 같습니다.