에너지/열교해석관련 질문

ECO2 난방에너지 소요량이 천단위로 나오는것에 대하여...

G 자햐햐 5 972 2022.01.11 16:29
ECO2프로그램 소요량계산을 하는데 자꾸 난방에너지부분이 천단위로 나오네요...
같은 프로그램쓰는 인증기관에도 문의해봤는데 그쪽에서도 잘 모르겠다하시고...ㅠ
다 정상적으로 입력했는데도 저런식으로 나오면 뭐가 문제일까요...제가 뭘 놓치고있는걸까요...

Comments

M 관리자 2022.01.11 22:05
외벽 열관류율 입력 화면 아무거나 하나 올려 주세요.
G 자햐 2022.01.12 09:17
이 외벽열관류율 말씀하시는거 맞죠?
M 관리자 2022.01.12 10:05
네 여긴 이상이 없고, 입력존의 101동 중에서 거실 쪽 입력 화면 하나만 올려 주세요.
G 자햐 2022.01.12 10:44
관리자님 댓글에서 힌트를 얻어서 지금 수정중입니다! 입력면 벽체바닥등에 한세대에 해당하는 면적을 적어야하는데 여러세대 합친 면적값을 적어넣어서 그런것같습니다. 한세대값으로 줄여가며 계산해보니 난방에너지값이 점점 줄어드네요! 정말 감사합니다!!
M 관리자 2022.01.12 10:58
네 다행입니다. 감사합니다.